土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于常压锅炉膨胀水箱的问题

关于常压锅炉膨胀水箱的问题

发布于:2009-02-20 15:13:20 来自:暖通空调/采暖供热 6 15462 [复制转发]
常压锅炉定压我想采用膨胀水箱,但有很多问题很迷惑,请大家帮忙指教下:
1。 定压点在何处?
2。 在运行中是否会发生连通器效应?即锅炉水发生溢流。


按这个系统图,是否是水箱出水管接在锅炉的大气连通管,水箱比锅炉水面高出1~3米,
1、膨胀水箱与锅炉之间相连的管径只要与锅炉的大气连同管接口的管径一致就可以?
2、膨胀水箱在设一个不小于100的管与大气相连?
3、膨胀水箱的容积如何计算,如果是按系统水量计算,请大家教教我如何计算系统水量?
4、水箱的溢流管径泄水管,进水管大小选择有什么图集可供选择吗?
5、图中回水自动启闭阀自动排气阀高度有要求吗?
6、锅炉回水上是否要加温度计压力表,具体位置应加在哪里
7、回水启闭阀是如何工作的?
8、锅炉的膨胀水箱有防止倒灌的功能,水箱一流线以上应该留多少容积来防止倒灌
9、实际运行调试是不是要靠会水上的阻力调节阀来调节,来防止水箱里的水为过高?
10、泵的扬程应根据,延程局部水头损失与系统高差再加个安全值来计算?
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.23 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

采暖系统介质有用油的吗

现在一个西藏的县里的采暖项目要求用油做介质,以前做过一个内蒙古的项目都是用的热水地板采暖,请板里有知道用油介质的朋友讲解一下,用于采暖的油的温度呀还有其他参数的选取,十分感谢!!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10