常压锅炉定压我想采用膨胀水箱,但有很多问题很迷惑,请大家帮忙指教下:
1。 定压点在何处?
2。 在运行中是否会发生连通器效应?即锅炉水发生溢流。
按这个系统图,是否是水箱出水管接在锅炉的大气连通管,水箱比锅炉水面高出1~3米,
1、膨胀水箱与锅炉之间相连的管径只要与锅炉的大气连同管接口的管径一致就可以?
2、膨胀水箱在设一个不小于100的管与大气相连?
3、膨胀水箱的容积如何计算,如果是按系统水量计算,请大家教教我如何计算系统水量?
4、水箱的溢流管径泄水管,进水管大小选择有什么图集可供选择吗?
5、图中回水自动启闭阀自动排气阀高度有要求吗?
6、锅炉回水上是否要加温度计压力表,具体位置应加在哪里
7、回水启闭阀是如何工作的?
8、锅炉的膨胀水箱有防止倒灌的功能,水箱一流线以上应该留多少容积来防止倒灌
9、实际运行调试是不是要靠会水上的阻力调节阀来调节,来防止水箱里的水为过高?
10、泵的扬程应根据,延程局部水头损失与系统高差再加个安全值来计算?
全部回复(6)
只看楼主 我来说两句*******************************************************************************************
错,常压锅炉并不是说绝对不能承压,2-3米的压力还是没有问题的。
回复 举报
回复 举报
如果是承压锅炉是不是一定要设膨胀水箱。本身设有个补水箱
回复 举报
--我理解膨胀水箱不但有定压作用,还应有补水作用,如置于锅炉低水位以下,该如何补水?
回复 举报
牛人!
回复 举报