斑竹HHBOX及各位同行:
我有一个地下车库,三类车库.有露天式半环行车道,有车库,两排车库中间车道为封闭式.
试问各位是否设排烟系统?
如果不设,设排风吗?

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • chengshiguyi
    chengshiguyi 沙发
    8.2.1 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。

    8.2.2 设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。

    防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁划分。

    8.2.3 每个防烟分区应设置排烟口,排烟口宜设在顶棚或靠近顶棚的墙面上;排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m。

    8.2.4 排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。

    8.2.5 排烟风机可采用离心风机或排烟轴流风机,并应在排烟支管上设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证280℃时能连续工作30min。

    排烟防火阀应联锁关闭相应的排烟风机。

    8.2.6 机械排烟管道风速,采用金属管道时不应大于20m/s;采用内表面光滑的非金属材料风道时,不应大于15m/s。排烟口的风速不宜超过10m/s。

    8.2.7 汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。