请教关于2个及2个以上的防烟分区的风管和风口设计

发布于:2005-04-16 08:12:16 来自:暖通空调/通风排烟 14 5295 [复制转发]
我想请教各位高手:如果考虑用一个排烟风机担负两个面积均为450平方米的防烟分区的排烟任务时(风管考虑为非金属管道),在每个防烟分区里面风管的截面积应该均不小于1平方米还是0.5平方米?如果每个防烟分区只考虑一个排烟口的话,那么排烟口面积是不小于1.5平方米还是0.75平方米??如果每个防烟分区考虑成两个或两个以上的排烟口,那么设计的时候应该注意什么?比如说间距、位置、面积等等。希望高手给予解答,并给出理由或依据。在此我先谢谢大家了~

全部回复(14)

只看楼主 我来说两句
  • hhbox
    hhbox 沙发
    内走道设机械排烟系统,一般就是一个防烟分区考虑两个或多个排烟口的例子.一个防烟分区内多个小面积暗房间考虑机械排烟时采用每个房间均设排烟口也属于一个防烟分区考虑多个排烟口的例子.虽然通过消防控制模块编程实现起来比较容易,但实际工程中由于对暖通防排烟设计意图理解不足或建筑平面的更改,排烟控制点太多的确最后控制结果不是很理想,系统的可靠性也会受影响!

    规范对一般建筑防烟分区在不宜大于500平米,也是为了把排烟口的数量和防烟面积控制在一定范围内.
    2005-04-25 09:05:25

    回复 举报
    赞同0
  • agan1975
    agan1975 板凳
    应该根据防烟分区的面积大小和平面布置形式来决定,不应一概而论,一个防烟分区内的风口数量与防烟分区间的分隔构造是没有关系的,而且如果一个分区内的排烟口同时动作的话并不会增加控制的难度,这对他们来说太简单了。
    2005-04-24 22:05:24

    回复 举报
    赞同0
  • yingli555
    yingli555 地板
    规范有规定:每个防烟分区的排烟口的位置,应该保证排烟口与该防烟分区内的最远点的水平距离不应超过30米。如无法满足。不应该只设一个排烟口。
    2005-04-24 21:35:24

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 4楼
    一般一个防烟分区设置一个排烟口,如果排烟口过多,划分防烟分区的挡烟垂壁等建筑构造就多了.电气专业控制也复杂了.如果一个防烟分区设多个排烟口,火灾时要打开所有有烟防烟分区的排烟口,控制也比较复杂,而且排烟口风速按不大于10米/s控制,实际也不是很大.根据规范防烟分区划分面积来考虑还是比较合理的,风管和风口大小还是比较合适的!
    2005-04-22 08:46:22

    回复 举报
    赞同0
  • agan1975
    agan1975 5楼
    个人认为如果是风管上的排烟口,有条件时应适当多设,已保证火灾时的迅速排烟。
    另外目前的消防验收一般是使用冷挥发烟饼进行现场试验,这个东西烟雾挥发的速度非常快,如果排烟口少的话很有可能给智能部门不好的感觉。
    2005-04-21 20:29:21

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(14条)