土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库诱导风机风量

地下车库诱导风机风量

发布于:2005-04-15 17:39:15 来自:暖通空调/通风排烟 5 3185 [复制转发]
请教各位,地下车库诱导风机风量如何计算?

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • zhangyuanyuan.com
    http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=105921&way=2
    可以看看这个资料
    2006-04-24 15:33:24

    回复 举报
    赞同0
  • dongmei
    dongmei 板凳


    单台诱导风机的诱导风量是很大的,一般达到30000m3/h多,你参照样本,在样本里会写明,诱导风机之间的距离,风速,诱导风量。
    2005-04-18 13:04:18

    回复 举报
    赞同0
  • goodapple123
    goodapple123 地板
    谢谢jswgq-55,但三种风量选那种?
    2005-04-18 11:01:18

    回复 举报
    赞同0
  • jswgq-55
    jswgq-55 4楼
    诱导机风量一般分三种:650m3/h,850m3/h,1150m3/h。可以参考厂家样本。
    2005-04-15 19:35:15

    回复 举报
    赞同0
  • jswgq-55
    jswgq-55 5楼
    分清排风与排烟是二个不同的概念。
    通风换气次数为6次/h,排烟量的计算也按6次/h换气。
    一般一个防火分区分若干个防烟分区,而如果防烟分区较小,或是车库层高矮,计算出来的风量就达不到规范所要求的排烟量不小于30000m³/h.(详见上海市工程建设规范《民用建筑防排烟技术规程》)排风和排烟系统就需分开设置。
    2005-04-15 19:32:15

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.61 万条内容 · 419 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

危险品仓库求助

谁做过危险品仓库请帮帮我。不知道有些什么要注意的,有没有图能给我参考一下。谢了!!QQ:187298885

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10