土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 危险品仓库求助
谁做过危险品仓库请帮帮我。不知道有些什么要注意的,有没有图能给我参考一下。
谢了!!
QQ:187298885

全部回答(4 )

  • geminixu
    注意看看是不是要加事故通风,事故通风是的排风是要经过净化的。
    2006-10-17 22:25:17 来自 PC 评论 举报
  • inshire
    我做了个硝化棉的库房,也不知道对你有用没有,如果要请留言!或Email:inshire@yahoo.com.cn
    2005-04-21 10:09:21 来自 PC 评论 举报
  • dust2
    本篇主题:易燃易爆品仓库空调 [ 回复 1 | 查看 17 ]


    yuzhoufeng 留言


    注册用户
    积  分 : 85
    经  验 : 146





    [ 引用 ] [ 编辑 ] 2005-03-22 09:59:55 楼 主


    谁做过化学品、易燃易爆品仓库啊?有没有什么特别的要求?规范?图集?




    [ 样本 ] 智能楼宇自动化-深圳合益
    dust2 留言


    普通用户
    积  分 : 3540
    经  验 : 662


    [ 引用 ] [ 编辑 ] 2005-03-22 10:22:04 第 2 楼


    我做过
    1。化学品、易燃易爆品对温度,湿度都有要求。我做的是存放油漆的,温度夏季<29度,冬季18~24度。
    2。换气次数>5次/h(我做的),具体见工艺要求或规范。
    3。所有材料采用不燃A级。




    [ 样本 ] 比例调节阀/温控阀/驱动器-深圳合益
    2005-04-16 08:28:16 来自 PC 评论 举报
  • cnbbzz
    看存储介质是什么,是否需要防爆,散发到空气中的危险品气体比空气重还是轻?
    2005-04-16 08:09:16 来自 PC 评论 举报
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.61 万条内容 · 419 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10