【目的】:
1. 方便一线公司确定审查图纸之审查要点;
2. 编制可行、实用的住宅设计统一技术措施,为设计单位提供设计参考依据,使设计处于受控状态,杜绝设计常见错、漏、碰、缺等问题出现,提高万科住宅品质;
3. 为设计部设计人员提供技术流程指导。

【形式】:
1. 住宅设计统一技术措施
2. 图纸编制深度统一技术措施
3. 重点部位营造作法
4. 典型构造节点

【适用范围】:
1. 本《要求》适用于初步设计开始阶段为设计单位提供设计参考依据和为设计部设计人员提供技术流程指导;
2.本《要求》仅对建筑专业,其他专业要求见工程管理相应规范;
3.《要求》中涉及到的材料及部品应按《部品标准》执行。

【实施】: 本《要求》为各分公司设计部编制统一设计要求和习惯做法提供参考,在正常情况下,各分公司设计部应按此《要求》执行;当出现特殊情况或存在更好的技术措施时,请提前知会集团设计工程部,以便集团设计工程部及时对《要求》进行改进。

【编制单位】:集团设计工程部

【施行日期】 2001年5月


[ 本帖最后由 wqxqp 于 2009-2-6 22:29 编辑 ]

全部回复(167 )

只看楼主 我来说两句
  • wqxqp
    wqxqp 沙发
    第三部分 重点部位营造作法
    一. 屋面
    ㈠ 东北地区屋面构造做法
    ⑴ 坡屋面(≯30°)构造做法:(从上至下)
    1. 轻质装饰瓦或涂料面层;
    2. 25厚1:2.5水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平层,内设#16镀锌钢丝一层,网孔25x25,钢丝网距保护层表面不大于1cm;(找平层设置分格缝,缝宽20,纵横向间距≤2M。)
    3. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
    4. 1.5厚聚合物水性防水涂料(或一布两涂聚氨酯涂膜)在屋面转角及管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
    5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层;
    6. 100厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3);
    7. 刷聚氨脂防水涂料粘结层(兼隔气层);
    8. 20厚1:2.5水泥沙浆找平层;
    9. 钢筋混凝土屋面板。

    ⑵ 上人平屋面构造做法:(从上至下)
    1. 10mm厚铺地砖面层,用干水泥擦缝,设分格缝≤2000×2000留10mm宽缝,填1∶3石灰砂浆。
    2. 撒素水泥面(洒适量清水)
    3. 40厚C20细石混凝土(防水混凝土B6),内配筋?4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏;
    4. 玻纤布隔离层;
    5. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
    6. 1.5厚一布两涂聚氨酯涂膜在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
    7. 20厚1:3水泥砂浆找平层;
    8. 1:6水泥焦渣最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
    9. 100厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3);
    10. 氯丁胶防水乳剂一道;
    11. 20厚1:2.5水泥沙浆找平层;
    12. 钢筋混凝土屋面板

    ⑶ 非上人平屋面构造做法:(从上至下)
    1. 40厚C20细石混凝土(防水混凝土B6),内配筋?4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏;
    2. 玻纤布隔离层;
    3. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
    4. 1.5厚一布两涂聚氨酯涂膜在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
    5. 20厚1:3水泥砂浆找平层;(分格见88J5-X1、2)
    6. 1:6水泥焦渣最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
    7. 100厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3);
    8. 氯丁胶防水乳剂一道;
    9. 20厚1:2.5水泥沙浆找平层;
    10. 钢筋混凝土屋面板

    ⑷ 种植屋顶构造做法:(从上至下)
    1. 250~600厚种植土;
    2. 聚脂无纺布滤水层(120G/M2),四周上翻100高,端部通长用粘结剂50高;
    3. 80厚粒径15~20陶粒排水层;
    4. 40厚C20细石混凝土,内配筋?4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏;
    5. 玻纤布隔离层;
    6. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
    7. 1.5厚一布两涂聚氨酯涂膜在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
    8. 20厚1:3水泥砂浆找平层;(分格见88J5-X1、2)
    9. 1:6水泥焦渣最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
    10. 100厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3);
    11. 氯丁胶防水乳剂一道;
    12. 20厚1:2.5水泥沙浆找平层;
    13. 钢筋混凝土屋面板。

    ㈡ 华北地区屋面构造做法
    6. 50厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3);
    7. 刷聚氨脂防水涂料粘结层;
    8. 20厚1:3水泥砂浆找平层;
    9. 钢筋混凝土屋面板。

    ⑵ 上人平屋面构造做法:(从上至下)
    1. 10mm厚铺地砖面层,用干水泥擦缝,设分格缝≤1500×1500留10mm宽缝,填1∶3石灰砂浆。(或根据设计部门的作法施工)
    2. 撒素水泥面(洒适量清水)
    3. 25厚1:2.5水泥砂浆找平层,设分格缝≤1500×1500,缝内嵌PVC防水油膏;
    4. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
    5. 1.5厚聚合物水性防水涂料(或一布两涂聚氨酯涂膜)在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
    6. 20厚1:3水泥砂浆找平层;
    7. 1:1:6水泥、砂子、焦渣,最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
    8. 50厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3);
    9. 钢筋混凝土屋面板

    ⑶ 非上人平屋面构造做法:(从上至下)
    1. 25厚1:2.5水泥砂浆找平层,设分格缝≤1500×1500,缝内嵌PVC防水油膏;
    2. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
    3. 1.5厚聚合物水性防水涂料(或一布两涂聚氨酯涂膜)在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
    4. 20厚1:3水泥砂浆找平层;
    5. 1:1:6水泥、砂子、焦渣,最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
    7. 1.5厚聚合物水性防水涂料(或一布两涂聚氨酯涂膜)在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
    8. 20厚1:3水泥砂浆找平层;
    9. 1:1:6水泥、砂子、焦渣,水泥焦渣最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
    10. 50厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3);
    11. 钢筋混凝土屋面板。

    ㈢ 华东地区屋面构造做法
    ⑴ 坡屋面(≯30°)构造做法:(从上至下)
    1. 轻质装饰瓦或涂料面层;
    2. 25厚1:2.5水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平层,内设#16镀锌钢丝一层,网孔25x25,钢丝网距保护层表面不大于1cm;(找平层设置分格缝,缝宽20,纵横向间距≤2M。)
    3. 35厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3);
    4. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
    5. 1.5厚聚合物水性防水涂料在屋面转角及管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
    6. 20厚1:3水泥砂浆找平层;
    7. 钢筋混凝土屋面板。

    ⑵ 上人平屋面构造做法:(从上至下)
    1. 10mm厚铺地缸砖面层,用干水泥擦缝,设分格缝≤2000×2000留10mm宽缝,填1∶3石灰砂浆。
    2. 撒素水泥面(洒适量清水)
    3. 40厚C20细石混凝土,内配筋?4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏;
    4. 35厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3);
    5. 体积比1:3:8(水泥:砂:陶粒)陶粒混凝土找坡4%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
    6. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
    7. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
    8. C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚);
    9. 钢筋混凝土屋面板。

    ⑶ 非上人平屋面构造做法:(从上至下)
    1. 40厚C20细石混凝土,内配筋?4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏;
    2. 35厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3);
    3. 体积比1:3:8(水泥:砂:陶粒)陶粒混凝土找坡4%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
    4. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
    5. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
    6. C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚);
    ㈣ 华南地区屋面构造做法
    ⑴ 坡屋面(≯30°)构造做法:(从上至下)
    1. 轻质装饰瓦或涂料面层;
    2. 25厚1:2.5水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平层,内设#16镀锌钢丝一层,网孔25x25,钢丝网距保护层表面不大于1cm;(找平层设置分格缝,缝宽20,纵横向间距≤2M。)
    3. 40厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3);
    4. 40厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3);
    5. 体积比1:3:8陶粒混凝土找坡2%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
    2. 40厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3);
    3. 体积比1:3:8陶粒混凝土找坡2%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
    ㈠ 楼面构造作法(从上至下):
    1. 5-10厚铺地砖,水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝
    2. 撒素水泥面(撒适量清水)
    3. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层
    4. 1.5厚聚合物水性防水涂料层(或2.0厚聚氨酯),四周卷起至少250高;(淋浴、水池、浴盆处加高至1000~1800)
    5. 1mm厚聚合物水性(或一布二涂聚氨酯)防水涂料在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强,宽度250;
    6. 最薄处25厚C20细石混凝土从门口处向地漏找1%坡;
    7. 钢筋混凝土楼板。(注:厨卫楼面结构标高比主体降低50~100)

    ㈡ 墙体构造:
    ⑴ 墙体材料:
    1. 90厚GRC板;
    2. 90厚混凝土空心砌块或粘土空心砖。
    ⑵ 导墙做法:
    混凝土导墙200高,宽同墙厚,与楼板一起现浇。
    ⑶ 墙面防水:(从外至内)
    1. 15厚水泥防水砂浆(掺防水粉);
    2. 墙基。
    2009-02-06 22:33:06

    回复 举报
    赞同0
  • wqxqp
    wqxqp 板凳
    第二部分 图纸编制深度统一要求
    一. 图纸目录
    1. 图纸目录及每次图纸编号应注明日期(每轮图纸修改日期要统一),以便新旧图纸查阅、区分。
    2. 与图纸有关的洽商要注明在哪一轮图纸基础上进行的。

    二. 建筑设计总说明
    1. 设计总说明中关于建筑面积的计算要精确,并随设计的加深不断核算直至最终成果,建筑面积计算应严格按照有关规定执行。
    2. 应加注做法厚度,并应合算找坡做法中最薄及最厚两点厚度,与结构沟通,计算荷载。
    3. 应有门窗洞边框做法。
    4. 应有墙身防潮做法。
    5. 应有电梯选型说明。
    6. 应有设备、电气管井的封堵做法说明。
    7. 应有建筑图中所设计的混凝土构件的混凝土强度、钢筋等级说明。
    8. 应有消防道路面做法。

    三. 总平面图
    1. 用地红线坐标;
    2. 轴线编号定位;
    3. 消防车行线及消防车道,防火间距(参照消防批文),日照间距;道路网;
    4. 竖向设计,±0.000标高,入口标高;
    5. 指北针;
    6. 图例。

    四. 各层平面图
    1. 注意轴线定位及轴号编写正确。
    2. 外部尺寸应包括外包总尺寸、分段尺寸、轴线尺寸、外门窗分尺寸。花台尺寸、台阶尺寸、雨罩尺寸,花园尺寸,车道和转弯半径尺寸,以及各突出物尺寸。
    3. 各层有区别部位应突出表示。
    4. 房间名称、楼梯编号、门窗编号及标准图索引号、详图索引号等。
    5. 检查口、配电盘等尺寸定位及雨落管口、溢水口位置。
    6. 注明各层建筑面积、户型面积、各房间使用面积、门窗表。
    7. 一层平面图中明沟、散水、踏步、窗井、院落等的尺寸及排水坡度;指北针、图例; 剖切线位置、方向及剖面图图号标注;综合考虑各专业室外设备位置。
    8. 屋面注明坡度、水流方向及分水线,天沟、雨水口、雨落管位置;人孔、爬梯定位及选型。

    五. 立面
    1. 立面饰面材料选型、分隔线及尺寸、。
    2. 空调机、水落管等表示清楚。
    3. 总高度、分层高度、屋檐、雨罩、花台、平台、门窗洞口等尺寸或标高

    六. 剖面
    1. 各层楼地面、室外地坪、女儿墙上皮、烟囱顶皮、花台、踏步、平台、 楼梯休息板、吊顶底皮等应注明标高。
    2. 剖面图与平面图、墙身节点以及结构图应相符,并注意:
    2.1 各层墙厚尺寸不同时的收分关系。
    2.2 门窗洞口,并表示可见部分。
    2.3 注意净高合理性。

    七. 户型大样
    7.1 各墙体、门窗洞口尺寸定位。
    7.2 家具布置及空调室内机位置。
    7.3 空调机、热水器、油烟机、污水管、户配电箱、消火栓等的穿墙柱的洞口尺寸定位。
    7.4 房间名称、面积、楼梯编号、门窗编号等;注明各户型建筑面积,楼梯编号、门窗表。
    7.5 图例。

    八. 厨卫大样
    1. 厨卫各用品、开关插座尺寸定位。
    2. 排水方向及坡度,地漏定位尺寸。
    3. 应表示四周立面。
    4. 节点作法索引号。

    九. 楼梯大样
    1. 踏步高宽尺寸及平台尺寸标高,注意净高合理性。
    2. 栏杆高度及选型。
    3. 如有通窗或窗台高度低于400,则应做护栏。
    4. 防滑条作法选型。

    十. 门窗大样及门窗表
    1. 门窗数量;门窗分格尺寸及开启形式,注意正反窗分类。
    2. 应注明框料材料、壁厚、颜色。
    3. 玻璃种类、厚度、颜色。

    十一. 外墙大样
    1. 各层楼板及楼面垫层做法,楼地面、屋面做法表示清楚。
    2. 外檐、侧檐、屋脊等的构造、基础管沟。
    3. 内外墙防潮层做法。
    4. 立面线角尺寸做法。
    5. 檐口底标高及坡度斜率。
    6. 窗帘盒、窗台板、吊顶等作相应表示。
    7. 注意滴水及防水措施。

    十二. 其它细部大样
    1. 注意索引编号与节点编号相符,一般水平尺寸应与轴线发生关系,垂直尺寸应与各层标高发生关系,所有尺寸与标高应与立面图、剖面图相呼应。
    1.1 立面拼贴
    1.2 小剖面
    1.3 空调机位、屋顶平台铺贴等做法
    1.4 细部节点
    1.5 栏杆大样

    十三. 与其他专业校对要点
    1. 结构专业
    1.1 轴线、轴号及轴线间尺寸。
    1.2 墙、梁、柱位置,梁高度。
    1.3 各楼板及构筑物的标高,注意垫层做法厚度及楼地面高差。
    1.4 门窗洞口及专业留洞尺寸、标高及定位。
    1.5 外墙做法(建筑专业尽早提供外墙大样,包括外挂石材做法)。
    1.6 空调板尺寸、位置。
    1.7 变形缝尺寸、位置。
    1.8 隔墙、院墙基础及构造上预防开裂,加固的措施。

    2. 设备专业
    2.1 竖向设计与雨水口、井的找坡关系。
    2.2 雨水井、室外消火栓等与室外环境的关系。
    2.3 雨水斗、雨水立管、污水立管的位置,注意避免与外窗、各留洞口及空调板发生冲突。
    2.4 空调冷凝水管的位置,预留三通的高度。
    2.5 屋面、厨卫、阳台、楼电梯厅、单元入口、集水坑等的排水;各水头、地漏的定位。
    2.6 消火栓、送风口等留洞尺寸、高度。
    2.7 喷淋等顶棚管线的高度。
    2.8 烟道、通风竖井等井道留位。
    2.9 水平管道与结构、其它管线的交叉,注意最低点的控制。

    3. 电气专业

    1.1 插座、开关(散热器)应结合家具布置合理设计,避免与门的开启 方向、流线相矛盾;床头柜、电视柜书桌处应设插座,门口、空调附近设开关;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座,且电器插座应避免靠近水盆、灶具。建筑专业平面门窗进行修改时应及时照会设备专业。
    1.2 各配电箱、嵌入式灯具等位置、留洞,尽量避开结构墙柱。
    1.3 各房间门开启方向。
    1.4 厨卫各用品的位置。
    1.5 各电缆桥架等顶棚管线的高度,与设备专业统一协调。
    2009-02-06 22:28:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑资料库

返回版块

13.61 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

图话建筑——“装饰已经不是罪恶”了!

2008年过去了,是不平凡的一年。对于中国来讲,不会亚于我们对1976的记忆。眼下的金融危机还在肆虐全球。不过不管暴风雪如何厉害,总还是有强悍者在雪中微笑。青木淳建筑师事务所在2008年在东京一口气完成了三栋建筑:SIA AOYAMA办公楼、TRRO NASU画廊空间和GO-SEES HIROO摄影师工作室。 从设计路易·威登在东京并木街旗舰店开始,青木淳就学会了给建筑穿外衣的功夫。并木街旗舰店建筑的外墙和室内空间是完全分离的一层皮,外墙的形态和室内空间没有严密的逻辑关系。外墙使用类似石灰岩质感的GRC板材,板材上按照一定规律留出3种不同大小规格的正方形开口,一部分镶嵌以印度泰姬·玛哈陵上用的白色花岗岩;另一部分留作玻璃窗。白色的花岗岩背后还专门设置了照明设备,夜晚这个看似厚重的花岗石却呈现出柔软的漫射光,别有一番风味。SIA AOYAMA办公楼的创作,青木淳有搬出这一套,不过这次的主没有路易·威登那般富有,当然办公楼也不容许四处都是不开窗的墙壁。青木淳为这栋办公楼设计了7种规格的正方形窗户,边长分别为:1.15米、1.45米、1.6米、1.75米、1.9米、2.05米和2.2米。这些大小不一的窗户按照一定的规律排列在外墙上,当然这里的规律并不是观众一眼就能看出来的。第一眼看去,更像是顽皮的小小孩在大楼的表皮上随意摆放的玩具盒子,想摆整齐,却又无能为力。大楼内部的层高不同于一般办公楼,这里的层高都是5米。这样的空间,也成就了青木淳开窗的灵活性。青木淳的这个设计获得了Janpan's good design award 2008的大奖。