土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 公建给水计算问题,一个大BUG,飞扬,快解决!!急!!!年前出图

公建给水计算问题,一个大BUG,飞扬,快解决!!急!!!年前出图

发布于:2009-01-19 09:07:19 来自:给排水工程/天正给排水 29 2506 [复制转发]
公建给水计算我们用的公式是Qg=0.2*α*根号下Ng,天正对于公建给水也是如此计算,假如有4个自闭冲洗阀大便器,那么天正计算为Qg=0.2*α*根号下24,这个是不对的
规范GB50015-2003第33页中,关于给水秒流量的计算有备注中这样注明:有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,计算得到的Qg附加1.10L/S后,为该管段的给水设计秒流量
飞扬!!!!快解决这个问题,要不所有公建计算都是错误的!!!!流量计算不对,管径就不对,损失也不对,那泵的选型也不对,一连串的问题,我的头要晕了,不知道说清楚没!!!

[ 本帖最后由 anhaijun66 于 2009-1-19 10:21 编辑 ]

全部回复(29)

只看楼主 我来说两句
  • lizaiyuzhangyan
    29楼,改正:手动时相当自闭式冲洗阀
    2009-03-03 22:07:03

    回复 举报
    赞同0
  • lizaiyuzhangyan
    感应式冲洗阀一般在无电时可手动控制开关,手动时相当感应式冲洗阀,考虑最不利情况感应式冲洗阀等于自闭式冲洗阀,故感应式冲洗阀等于自闭式冲洗阀
    2009-03-03 22:06:03

    回复 举报
    赞同0
  • yy_jian66
    yy_jian66 地板
    说的很真切!很到位!
    2009-02-13 00:40:13

    回复 举报
    赞同0
  • hswcock
    hswcock 4楼
    好的观点一定要顶 支持了
    2009-02-06 11:04:06

    回复 举报
    赞同0
  • ilovethiscar
    我们在做毕业设计的时候就发现天正洁具定义这个问题了,建议计算还是用手算公建的给水计算不麻烦
    2009-01-29 13:03:29

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(29条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

天正给排水

返回版块

6.45 万条内容 · 262 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

解决天正软件过期超级窍门!众多水友不可不看

进来看到众多水友都为天正软件过期问题头痛;什么更新软件,找补丁,改参数等等都有;其实最简单最实用的办法是这样:把首先时间调到2009年前,比如调到2008年1月;然后打开天正软件;一切都OK了,再然后当然是调回准确的时间啦,很简单的办法,发出来跟大家分享,官方不要打击哦,哎,可怜我们水友用的都是盗版。。。。只能这么干了!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10