土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教高压设备中的电流互感器变比

请教高压设备中的电流互感器变比

发布于:2008-12-17 16:31:17 来自:电气工程/变压器 8 1993 [复制转发]
有两台1250KVA干式变压器的 一次侧电流大约是72.17A,请问10KV高压柜中进线柜中的电流互感器变比(150/5),计量柜中的 互感器变比(75/5)以及变压器柜中的 电流互感器 变比(100/5)分别是 多少?谢谢高手!!括弧中的 变比合适吗?具体怎么选择?:kiss: :kiss:

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • 梁栋永
    梁栋永 沙发

    进线柜取300/5、计量柜取150/5、两变压器取100/5。

    2022-07-25 08:57:25

    回复 举报
    赞同0
  • 蚊帐
    蚊帐 板凳

    我也想等大佬回答下。。。。

    2022-06-29 17:18:29

    回复 举报
    赞同0
  • chintclf
    chintclf 地板
    高压柜为一进线、一计量、两变压器?
    个人认为进线柜取200/5、计量柜取150/5、两变压器取100/5。
    2011-09-10 11:52:10

    回复 举报
    赞同0
  • song237358304
    计算电流为146A差不多,考虑到允许1.2的过负荷系数,所以个人认为应该是要用(200/5)的互感器
    2011-08-05 14:51:05

    回复 举报
    赞同0
  • gaokongcao
    gaokongcao 5楼
    楼上1250KVA变压器两台?
    2011-08-05 10:11:05

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(8条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.09 万条内容 · 228 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器选用参考

1 10kV变压器高压端计量用电流互感器选用参考(一次电流计算:I=S/10/1.732):变压器容量kVA 100 160 200 250 315 400 500互感器变比 10/5 10/5 15/5 20/5 20/5 25/5 30/5变压器容量kVA 630 800 1000 1250 1600 2000 互感器变比 40/5 50/5 60/5 75/5 100/5 120/5

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10