土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器选用参考

电流互感器选用参考

发布于:2008-12-17 16:27:17 来自:电气工程/变压器 11 4511 [复制转发]
1 10kV变压器高压端计量用电流互感器选用参考(一次电流计算:I=S/10/1.732):
变压器容量kVA 100 160 200 250 315 400 500
互感器变比 10/5 10/5 15/5 20/5 20/5 25/5 30/5
变压器容量kVA 630 800 1000 1250 1600 2000
互感器变比 40/5 50/5 60/5 75/5 100/5 120/5
2 10kV变压器低压端计量用电流互感器选用参考(一次电流计算:I=S/0.4/1.732):
变压器容量kVA 80 100 160 200 250 315 400
互感器变比 150/5 150/5 250/5 300/5 400/5 500/5 600/5
变压器容量kVA 500 630 800 1000 1250 1600 2000
互感器变比 800/5 1000/5 1200/5 1500/5 2000/5 2500/5 3000/5
3 电流互感器用于测量时,其一次侧额定电流应尽量选择比实际正常工作电流大1/3 左右。标准值为:5、10、15、20、30、40、50、60、75、100、150、200、250、300、400、500、600、800、1000、1200、1250、1500、2000、2500、3000、3150、以下为母线式4000、5000

[ 本帖最后由 y_dyy 于 2008-12-19 11:32 编辑 ]

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • wly3603
    wly3603 沙发

    多谢楼主的奉献!

    2022-07-14 10:11:14

    回复 举报
    赞同0
  • 蚊帐
    蚊帐 板凳

    谢谢指导。。。

    2022-06-29 17:16:29

    回复 举报
    赞同0
  • wjwzyl
    wjwzyl 地板
    资深人士,谢谢!
    2010-09-05 08:46:05

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoshenxiao123
    多谢楼主的奉献!
    2010-09-04 15:06:04

    回复 举报
    赞同0
  • gxh1983
    gxh1983 5楼
    多谢楼主的奉献!
    2010-08-26 15:08:26

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(11条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.09 万条内容 · 228 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压设备中的 电流互感器变比的 选择

有两台1250KVA干式变压器的 一次侧电流大约是72.17A,请问10KV高压柜中进线柜中的电流互感器变比,计量柜中的 互感器变比以及变压器柜中的 电流互感器 变比分别是 多少?谢谢高手!!