土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建议把被审查提出的意见写出来,好互相提醒!

建议把被审查提出的意见写出来,好互相提醒!

发布于:2005-03-31 22:41:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 161 9826 [复制转发]
我觉得大家可以把被审查提出意见中有普遍性的内容写出来,版主可以整理整理,这样大家都互相看看,可以有很好的借鉴作用……
因为今天居然被审查提了个强条,好郁闷……

工程:四层厂房底层库房

强条:
1、本工程一层为库房室外消防用水量应按最大的用水量计算。(失误了,当成厂房来算室外消防用水量)
深度:
1、未明确消防泵性能等数据(我说见总图了)
2、应明确室外消防水池距本厂房是否设在150米范围内(我也说见总图了)
专业规范:
1、室内消火栓系统给水管未采用阀门分成若干独立段(屋面给水横干管未用阀门分开)
其它:
1、卫生间横支管末端清扫口设在低水箱冲洗管处不妥(这个比较郁闷,比较难改)
2、卫生间洁具安装未明确哪一类型是否自带存水弯(这个在说明中忘记写了,下次要记得)

全部回复(161)

只看楼主 我来说两句
  • 飞鱼
    飞鱼 沙发
    呀,消火栓当然应该按防火分区布置啦
    2006-02-20 03:23:20

    回复 举报
    赞同0
  • 飞鱼
    飞鱼 板凳
    不会这么夸张吧!
    我刚收了个意思,就是说清扫口设于横管末端不合适,我才改为第三、四个之间的。。。。当然我的图上,管道末端有冲洗阀,确实无法摆放清扫口
    2005-04-02 21:43:02

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(161条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教建筑灭火器配置问题

请教:某工厂的食堂按《建筑灭火器配置设计规范》应划分成A类还是B类?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10