土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建议把被审查提出的意见写出来,好互相提醒!

建议把被审查提出的意见写出来,好互相提醒!

发布于:2005-03-31 22:41:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 161 9869 [复制转发]
我觉得大家可以把被审查提出意见中有普遍性的内容写出来,版主可以整理整理,这样大家都互相看看,可以有很好的借鉴作用……
因为今天居然被审查提了个强条,好郁闷……

工程:四层厂房底层库房

强条:
1、本工程一层为库房室外消防用水量应按最大的用水量计算。(失误了,当成厂房来算室外消防用水量)
深度:
1、未明确消防泵性能等数据(我说见总图了)
2、应明确室外消防水池距本厂房是否设在150米范围内(我也说见总图了)
专业规范:
1、室内消火栓系统给水管未采用阀门分成若干独立段(屋面给水横干管未用阀门分开)
其它:
1、卫生间横支管末端清扫口设在低水箱冲洗管处不妥(这个比较郁闷,比较难改)
2、卫生间洁具安装未明确哪一类型是否自带存水弯(这个在说明中忘记写了,下次要记得)

全部回复(161)

只看楼主 我来说两句
  • zoomy_23
    zoomy_23 沙发
    苏州地区一百多个项目审查意见汇总,供大家参考,取其精华,去其糟粕.
    2009-07-21 08:41:21

    回复 举报
    赞同0
  • qet789101011
    qet789101011 板凳
    1.1.图1设计说明十、7中,洗衣机专用地漏,也应标注水封深度不小于50毫米。见GB50368-2005《住建规》第8.2.8条(强条)之规定。
    1.2.图1说明二、2中,‘6F以下由室外市政管网直供’。若建筑引入管直接接至室外市政管网,一般在水表后应设管道倒流防止器(国标05S108倒流防止器安装)或其它有效防污染的装置(此时,应取消引入管的止回阀)。见GB50015-2003《水规》第3.2.5/7条(强条)。若引入管不是直接接至室外市政管网,而是接至小区内的给水系统,应注明接自市政管道的小区给水系统,已设管道倒流防止器或见室外图。此时,引入管设止回阀。
    1.3.图3等,住宅核心筒两侧走廊分别应布置两个消火栓。见GB50045-95(2005)《高规》7.4.2条(强条)。消防电梯前室专用消火栓不计入在内。
    2.执行现行规范一般性条文方面:
    2.1.据《水规》3.4.1条规定。图1说明二、4 中,给水热水垫层内支管PP-R塑料管De20,De25等,应选壁厚,并表示为De(管外径)*管壁厚。见GB/T50349-2005《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》3.2.2条。见建设部CJ/T210-2005行业产品标准的3.1条。
    2.2.图1设计说明十、1中,‘管道穿越地下室外墙,采用刚性防水套管’。本工程拟建地属于有地震设防(8度)要求的地区,穿越地下室外墙应采用柔性防水套管。或采用刚性防水套管和就近设柔性连接,见国际O2S404的3.2条要求,见国际O2S404的3.3条。
    2.3.图6 中,减压阀的阀前、阀后应有压力表。见GB50015-2003《水规》第3.4.10/3。减压阀的阀前缺过滤器。见GB50015-2003《水规》3.4.10/2条。
    2.4.图1设计说明三、5中,硬聚氯乙烯采用粘接接头时,‘每层设伸缩节’。应标注‘立管’采用粘接接头时,每层设伸缩节。见“措施2003”4.6.5、4.6.6条之规定。和“建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程”3.1.19的规定。
    应补充硬聚乙烯管粘接的横管上,设专用伸缩节。见“水规”4.3.10之规定。和“建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程”3.1.19的规定。
    2.5.图12、图13排水系统图中,所标注的上人屋面通气管出屋面的高度1m,应符合GB50015-2003《水规》第4.6.10/3条和“措施2003”4.9.2/3条2m要求。
    2.6.图1设计说明四、1中,每户自行设热水器应补充热水器安装位置,并标注户式热水器的热源。预留进水管位置应加止回阀,见GB50015-2003《水规》第3.4.7/2条之规定。
    2009-07-14 16:39:14

    回复 举报
    赞同0
  • lhw309
    lhw309 地板
    我也觉得给排水平面图上应该有指北针,为什么说可笑呢,难道看给排水图纸的时候还要在建筑图纸上辨方位?晕
    2009-07-09 09:54:09

    回复 举报
    赞同0
  • biyuanjie
    biyuanjie 4楼
    ddddddddddddddddddddddddddddddddd
    2009-06-10 19:31:10

    回复 举报
    赞同0
  • xuweifeng3054
    想认识在浙江做消防设计,施工的朋友,朋友们加一下QQ吧,240373942
    2009-01-07 11:48:07

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(161条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.05 万条内容 · 588 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教建筑灭火器配置问题

请教:某工厂的食堂按《建筑灭火器配置设计规范》应划分成A类还是B类?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10