异形柱疑难问题,望热心人解答!

发布于:2008-11-18 17:17:18 来自:建筑结构/异形柱板梁 5 6439 [复制转发]
一个框架有几根柱子需要做异形柱的,异形柱大概有1/3的比例.那satwe结构计算时选异形柱框架结构吗,其他矩形柱的配筋是不是按框架结构在算一遍呀。


对此类求助问题,应贴建筑图,可用QQ的裁剪工具制成JPG格式。

[ 本帖最后由 ding7700 于 2010-6-26 00:17 编辑 ]

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • h289016883
    h289016883 沙发
    感觉没必要这样做呢,可以定义为框架结构吧,个人愚见
    2010-06-26 00:12:26

    回复 举报
    赞同0
  • yufeisheng
    yufeisheng 板凳
    感激楼主的大公无私的奉献,祝好人有好报,多谢啦,呵呵
    2008-11-27 21:42:27

    回复 举报
    赞同0
  • illidian110
    illidian110 地板
    楼上几位的真知灼见让我收益不小,十分感谢。
    2008-11-19 10:52:19

    回复 举报
    赞同0
  • qiaomaipi2010
    注意算的时候在SATWE信息中“梁柱重叠部分简化为刚域”的勾要打上
    要按双向偏心受压构件计算

    [ 本帖最后由 qiaomaipi2010 于 2008-11-18 23:29 编辑 ]
    2008-11-18 23:19:18

    回复 举报
    赞同0
  • 天柱
    天柱 5楼
    为安全起见,选异形柱框架结构,其它矩形柱的配筋不必再算一遍.但要注意PKPM对异形柱轴压比限值没按异形柱规程做.

    [ 本帖最后由 tianzhu 于 2008-11-18 18:52 编辑 ]
    2008-11-18 18:51:18

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

异形柱板梁

返回版块

7782 条内容 · 81 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

差异沉降对板柱结构的影响分析

手头一个项目(上海),地下5层,柱网9mx9m,全逆作法施工,地下3~5层为地下车库,为节省层高采用无梁楼盖。设计图纸配筋过大,设计院解释逆作法柱间差异沉降产生了附加弯矩引起配筋偏大。规范相关规定如下:1。桩基规范(JGJ94-??)5.5.4规定,对于框架结构各类建筑相邻柱(墙)基的沉降差允许值为0.002L0,即18mm2。该条同样规定,当基础不均匀沉降时不产生附加应力的结构沉降差允许值为0.005L0,即45mm