土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压断路器与下级电缆的配合问题

低压断路器与下级电缆的配合问题

发布于:2005-03-25 15:20:25 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
实际中低压断路器为250A,下级电缆载流量应大于250A,实际设备容量为230A,可否考虑用240A断路器(非标配),相应减小电缆,节省投资。以上仅为一例,请不要局限于250A。我想讨论的是非标配断路器的广泛应用问题,而不是单纯的此例.

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

是不是有PE线的回路一定要装 漏电的断路器啊?

大家好 问个问题 是不是有PE线的回路一定要装 漏电的断路器啊?

回帖成功

经验值 +10