土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 是不是有PE线的回路一定要装 漏电的断路器啊?
大家好 问个问题 是不是有PE线的回路一定要装 漏电的断路器啊?

全部回答(8 )

  • 专业电气人
    壁挂式空调插座回路有PE线,也不用加漏电开关。
    2005-04-08 14:56:08 来自 PC 评论 举报
  • francishe
    具体问题具体分析,照明回路标高少于2.4米应加PE线,但不必做漏电开关,除非大面积采用栅格灯盘
    2005-04-08 14:01:08 来自 PC 评论 举报
  • lhy1748

    不一定呀!看用在什么具体场所:一、要视受控的设备而定,二、根据被保护的设备的需要来定。

    2005-04-07 19:12:07 来自 PC 评论 举报
  • 城市边缘
    漏电保护可以分几种:一,保护特殊环境里人身的安全,30mA及以下;
    二,防火,300~500mA;三,满足接地故障灵敏度的要求,比如TT里面。
    根据不同情况设置不同的漏电保护,并非有PE线就一定要漏电保护。
    2005-04-07 17:05:07 来自 PC 评论 举报
  • wl993

    对啊。具体情况具体分析。
    2005-04-07 16:51:07 来自 PC 评论 举报