土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 做洁净空调的请进

做洁净空调的请进

发布于:2005-03-23 08:32:23 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我们这个洁净空调版块已经开通了三天的时间了,没有一个人进来发贴。我在这里请教各位做洁净空调的大师们,在新风机正常运转的情况下发现无尘室是负压,要怎么样解决。谢谢!!!

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • cjx262
    cjx262 沙发
    过滤网是没有脏的,后来我们仔细查了一下。主要原因是因为室内制程排风过多,导致室内这一隔间为负压,谢谢各位
    2005-03-28 14:38:28

    回复 举报
    赞同0
  • cjx262
    cjx262 板凳
    这是10K给的无尘室,排风是不能关小的。不然微尘含量就通不过了,谢谢!
    2005-03-28 09:44:28

    回复 举报
    赞同0