土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 做洁净空调的请进

做洁净空调的请进

发布于:2005-03-23 08:32:23 来自:暖通空调/洁净空调系统 34 3881 [复制转发]
我们这个洁净空调版块已经开通了三天的时间了,没有一个人进来发贴。我在这里请教各位做洁净空调的大师们,在新风机正常运转的情况下发现无尘室是负压,要怎么样解决。谢谢!!!

全部回复(34)

只看楼主 我来说两句
  • 克莱门特
    克莱门特 沙发
    估计是漏风、风阀、风机的问题。好好检查一吧!次
    2006-11-27 11:52:27

    回复 举报
    赞同0
  • 克莱门特
    克莱门特 板凳
    估计是漏风、风阀、风机的问题。好好检查一吧!次
    2006-11-27 11:47:27

    回复 举报
    赞同0
  • vs1983
    vs1983 地板
    我这里也遇到一个相同的案例.

    (以前是正压的无尘室现在变成负压),经减少回风,更换新风过滤网,问题解决了
    2006-11-26 16:42:26

    回复 举报
    赞同0
  • wxx1980815
    wxx1980815 4楼
    呵呵 人不少呢。看看新风口。我做太原的某个地方的设计时,甲方要求设计两个新凤口,因为那里的环境太脏了。
    2006-04-20 15:45:20

    回复 举报
    赞同0
  • quartz1980
    quartz1980 5楼
    1、检查阀门:新风阀、送风调节阀、回风调节阀,可以调大送风调节阀,减小回风调节阀
    2、检查过滤器
    3、检查风机,看看风机的压头是否够
    4、是否是排风量太大了
    2006-04-20 14:09:20

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(34条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.31 万条内容 · 289 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ISO CLASS 5 技术夹层怎么做?

求:ISO CLASS 5 技术夹层怎么做?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10