在计算有盖水池的底板时候,底板按刚性板计算,顶板和壁板的和在传给底板,然后按刚性板均布。

那么也要考虑壁板底部的弯矩对底板产生的弯矩吗?也就是在底板两端各加一个力偶??

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • 天天画不累
    在问一下 水池比较大的时候 底板受的力为(池壁+顶板+覆土)就不能按刚性板那么算了吧,

    比如算出基地反力30kn/m^2 池子宽6m 如果底板按梁计算还可以的, 如果12m宽呢 地基反力变为15kn/m^2 截面和配筋很很大?这是该怎么处理呢?????