土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 水池底板计算的问题

水池底板计算的问题

发布于:2008-10-08 15:43:08 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 12 12468 [复制转发]
在计算有盖水池的底板时候,底板按刚性板计算,顶板和壁板的和在传给底板,然后按刚性板均布。

那么也要考虑壁板底部的弯矩对底板产生的弯矩吗?也就是在底板两端各加一个力偶??

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • iverson----03
    iverson----03 沙发
    水池壁对地板产生的弯矩不叫力偶
    2011-03-29 22:24:29

    回复 举报
    赞同0
  • ldb1977
    ldb1977 板凳
    这种说法是正确的,当水池底板面积特别大时,只需将水池底板负弯矩区确定好长度,按计算配筋设计,其余面积按构造处理就可,或者在水池内部设柱,对底板形成支撑,否则水池底板太大也无用
    2011-01-19 11:19:19

    回复 举报
    赞同0
  • ldp-1
    ldp-1 地板
    侧壁下端的弯矩是底板的荷载
    2011-01-11 09:58:11

    回复 举报
    赞同0
  • zhujunzuo
    zhujunzuo 4楼
    我也认为输入按弹性地基基床系数计算比较合适,但校审说受力不明确,计算模型不合理。需用双向板或单向板的模式,按地基净反力计算。这样配筋超大,很郁闷。
    2011-01-10 22:16:10

    回复 举报
    赞同0
  • zyfnaga
    zyfnaga 5楼
    建议建个断面模型 侧壁和底板输入土弹簧 计算
    这样更符合实际情况
    2011-01-09 20:35:09