土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 【pkpm结构设计高层抗倾覆力矩的判断】

【pkpm结构设计高层抗倾覆力矩的判断】

发布于:2005-03-17 22:05:17 来自:建筑结构/PKPM 5 16027 [复制转发]
抗震设计中,短肢剪力墙承受的第一振兴底部地震倾覆力矩不宜大于结构底部地震倾覆力矩的50%
问题1:
请问,在一般剪力墙是否也一样?
问题2:
另外,结构中有部分的剪力墙是短肢剪力墙,结构算是短肢剪力墙结构吗?
我在次给出一个计算结果,请做过的高手来看看。帮忙指出有哪里是计算不满足这条的?

柱倾覆弯矩 墙倾覆弯矩 柱倾覆弯矩百分比

13层 X向地震: 354.1 443.6 44.39%
13层 Y向地震: 289.4 685.1 29.70%
12层 X向地震: 2134.2 1673.8 56.04%
12层 Y向地震: 1715.9 1787.7 48.98%
11层 X向地震: 4162.5 3293.9 55.83%
11层 Y向地震: 3420.7 3774.2 47.54%
10层 X向地震: 6889.0 5211.4 56.93%
10层 Y向地震: 5671.5 6349.8 47.18%
9层 X向地震: 9881.4 7671.5 56.29%
9层 Y向地震: 8246.8 9522.0 46.41%
8层 X向地震: 13155.7 10551.0 55.49%
8层 Y向地震: 11095.7 13231.1 45.61%
7层 X向地震: 16657.8 13844.4 54.61%
7层 Y向地震: 14175.0 17412.1 44.88%
6层 X向地震: 20333.8 17574.4 53.64%
6层 Y向地震: 17435.2 22047.6 44.16%
5层 X向地震: 24114.9 21799.1 52.52%
5层 Y向地震: 20817.8 27154.1 43.40%
4层 X向地震: 27915.9 26591.2 51.22%
4层 Y向地震: 24249.8 32758.3 42.54%
3层 X向地震: 31549.8 32089.8 49.58%
3层 Y向地震: 27571.5 38961.0 41.44%
2层 X向地震: 35264.3 37975.6 48.15%
2层 Y向地震: 30966.5 45462.0 40.52%
1层 X向地震: 39190.3 51546.3 43.19%
1层 Y向地震: 35077.9 57453.8 37.91%


问题3:高规8.1.4,0.2的剪力调正,我们在pkpm中的计算结果中看什么呢?注意什么呢?

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • tianshui2000
    tianshui2000 沙发


    huxh501兄,回答的是我4楼的问题吗?
    不对题吧。规范你说的和我根本没什么关系!
    2005-03-27 23:35:27

    回复 举报
    赞同0
  • huxh501
    huxh501 板凳
    应看底层的,请看高规7。1。2条。
    2005-03-25 16:26:25

    回复 举报
    赞同0
  • tianshui2000
    tianshui2000 地板
    http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=118975&boardID=401&forumID=13&boardName=高层结构&forumName=结构工程技术论坛
    2005-03-25 15:57:25

    回复 举报
    赞同0
  • eliang_zh
    eliang_zh 4楼


    楼上说的有道理,我计算的结果也差不多是这样的。
    2005-03-20 11:22:20

    回复 举报
    赞同0
  • huxh501
    huxh501 5楼
    1.一般剪力墙结构不需执形这一条,此条仅是针对短肢剪力墙结构给出的。
    2.短肢剪力墙较多时(一般占底层倾覆弯矩的30以上)应按短肢剪力墙结构计算,柱及短肢墙所占的倾覆弯矩百分比应用TAT给出的,SATWE给出的包含了一些假短肢墙所占的弯矩,所以结果往往偏大.
    3.框架柱0.2的剪力调整是针对框架剪力墙结构而给出的,剪力墙结构中仅有的几个框架柱不需调整,计算结果在下面可以查看
    **********************************************************************
    框架柱及短肢墙地震倾覆弯矩百分比
    **********************************************************************

    柱及短肢墙倾覆弯矩 墙倾覆弯矩 柱及短肢墙倾覆弯矩百分比



    **********************************************************************
    0.2Q0 调整系数
    **********************************************************************

    0.2Qox = 384.13 1.5Vxmax = 251.59
    0.2Qoy = 364.02 1.5Vymax = 162.60

    Floor Coef_x Coef_y Vcx Vcy

    1 1.000 1.000 167.728 59.025
    2 1.000 1.000 157.756 81.856
    3 1.000 1.000 122.337 90.917
    4 1.000 1.000 136.385 103.056
    5 1.000 1.000 139.435 108.399
    6 1.000 1.000 137.492 107.998
    7 1.000 1.000 132.895 104.331
    8 1.000 1.000 126.526 98.895
    9 1.000 1.000 117.232 90.684
    10 1.000 1.000 114.699 89.438
    11 1.000 1.000 78.946 66.711
    12 1.000 1.000 48.610 54.645
    13 1.000 1.000 33.867 52.302
    14 1.000 1.000 37.004 57.977
    2005-03-18 13:22:18

    回复 举报
    赞同0
评论帖子