不知道各位是否严格按照结构设计规范的要求控制了梁的裂缝?
PKPM配筋是否是按生成的数字配筋?
还是在PKPM中生成施工图,严格按规范的要求控制了梁的裂缝?

全部回答(7 )

  • zx007_99
    对楼上再做一点补充说明.结构设计有三种状况:持久状况,短暂状况,和偶然状况.三种状况下都必须满足承载能力极限状态的要求.而当为持久状况时(也就是我们平时设计使用年限出现的状况)还必须正常使用极限状态的要求;当为短暂状况时一般只要满足第一种极限状态要求,有时根据需要验算第二种极限状态要求.当为偶然状况时,则只需做承载能力极限状态验算,此时就不需做正常使用极限状态的验算了(当然也包括裂缝验算).当然我们大多数情况下做的都是持久状况下的设计,因此,必须满足两种极限状态的要求.
    2005-03-18 23:23:18 来自 PC 评论 举报
  • suibing
    裂缝本来就和配筋息息相关的,当强度满足要求而裂缝不能满足要求是,为了达到所规定的裂缝值钢筋梁就会增大很多。
    不是说裂缝在什么情况下考虑,而是在什么条件下都要考虑裂缝。现在结构的设计要满足两个极限状态的要求:1是承载能力极限状态,2是正常使用极限状态。裂缝是正常使用极限状态的一个基本要求(另一个基本要求是挠度),所以对结构构件的设计在什么情况下都需要考虑此点(详《混凝土结构设计规范》GB50010第3.3条)
    2005-03-18 21:53:18 来自 PC 评论 举报
  • jshg204
    在生成施工图时考虑0.3的裂缝控制时钢筋量会增加很多。
    我一般只增加比计算出来钢筋截面数多3~4个截面,特别的地方多考虑一点。
    一般有会满足。
    2005-03-18 20:37:18 来自 PC 评论 举报
  • wsp79119
    计算生成的计算书中即柱梁配筋图中是没有考虑的,在梁图生成时程序才给考虑的。
    2005-03-18 12:43:18 来自 PC 评论 举报
  • 江南9527
    按裂缝选筋一般在什么情况下用?
    2005-03-18 08:57:18 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(7条)