土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 空调冷却系统水中的困惑!

空调冷却系统水中的困惑!

发布于:2005-03-13 17:43:13 来自:暖通空调/通风排烟 7 1669 [复制转发]
大家好!前段时间碰到一个电厂空调冷却水系统的现场问题,系统的的水流量完全符合要求,塔为开式系统,可是冷却泵的吸水口总有空吸声音,噪音很大,泵的电流只有额定电流的一半左右,什么原因/?!还有泵的进出水口压差很小,只有2.4公斤,满足要求吗?

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • lh1996
    lh1996 沙发
    回水管太小了。集水盘的寸水可能也不够!
    2006-03-27 11:46:27

    回复 举报
    赞同0
  • 农民不懂高压电
    我估计应该是空气的问题,噪音就是证明。至于电流只有二分之一,估计应该是空气混入导致水流量减少,所以导致电流降低。
    2005-03-15 12:31:15

    回复 举报
    赞同0
  • jswgq-55
    jswgq-55 地板
    可能是阻力太大,请水泵厂家技术人员检测、分析。
    2005-03-15 08:54:15

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 4楼
    如果冷却水泵没有变,最好咨询厂家电流变化的原因.如果假设水泵的输出功率不变,系统阻力超过水泵的额定扬程,可能会造成电流较小.改造后是否有增加新的设备增加了系统阻力或局部有堵塞?
    2005-03-15 08:48:15

    回复 举报
    赞同0
  • kingchaowei
    此工程为改造项目,所以冷却水泵在改造过程中没有更换,电流只是额定的二分之一,会不会不妥啊?
    2005-03-14 20:03:14

    回复 举报