关于COD和TP在线分析仪表的选型在设备采购过程,有些疑问,谢谢高人能帮忙指点下.1.HACH的COD在线分析仪和总磷分析仪,是否只有一种型号,还是根据量程要求不同,会有不同型号和价格.2.据说E+H的COD在线分析仪的话有4种量程不同的机器可以选择,总磷分析仪可以定制,不知道是不是真的.3.现在E+H仪表里面STIP系列(吞并了个公司后出来的系列)的产品和其原来同功能的产品,有什么区别,价格上面有差别吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
veykingxu
沙发
楼主不考虑全年运行的能耗比较吗?尤其是过渡季,风盘要达到相应的要求需开冷机的;不能仅考虑同一时刻的能耗,也不能把物业使用者管理水平、现阶段的施工、调试水平;以及使用者的感受。
2012-07-23 13:07:23
赞同0
-
fixer01
板凳
我们这个VAV项目眼下正在日夜赶工,预计今年8月份投入使用。
2011-02-20 22:11:20
赞同0
加载更多回复 举报
几个著名楼宇自控系统供货商如江森、霍尼韦尔、西门子、KMC、TAC、ALC。。。的VAV项目都考察过了。我觉得只有一个项目做得还过得去,由于这个圈子太小,比较敏感,我就不点名了。
广州西塔的VAV在安装阶段我去过多次,尽管目前还没正式大规模投入使用,我敢下结论:凶多吉少。
南京紫峰大厦,也不乐观。
上海环球由于小日本管的严,不给参观。
香港ICC,目前也没投入使用。
希望我的项目是全国第一,佛祖保佑。