板凳
风管的宽高比大的,表面积也大,摩擦阻力也大。如果不计材料和阻力影响,还会有什么不利的问题发生?
2005-03-07 00:28:07
赞同0
加载更多我做过3.6m层高的地下车库,风管做到2000X400mm,宽高比为5:1。
目前遇到一个地下室,想找建筑要450mm的风道空间,建筑只给400mm,看来只好做到2000X320mm了,宽高比为6.25:1,系统风量需要24000m3/h,那么风道内风速为:10m/s,按照措施中“矩形风管宽高比宜小于6,最大不应超过10”,还是可行的。
采用诱导通风的方式没采用过,地下车库往往涉及到排烟问题,而一般做法是平时排风和排烟系统合用,做了诱导式通风,还是要做排烟系统。虽然单独的排烟系统可以做的风速大点,风管小点,可能会减少200mm地下室层高。
不过,国内住宅下面的车库,平时车辆出入的不多,平时通风系统大多数不会开的,最多偶尔间断开开。做一套诱导通风系统常开似乎也没有必要。
对于写字楼,综合楼,商业楼等车辆出入频繁的地下车库(尤其是地下二层,三层车库)应用诱导通风,我觉得还是挺好的,以后有机会考虑考虑。