土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 户式风冷内置水泵进口处软管频繁爆裂

户式风冷内置水泵进口处软管频繁爆裂

发布于:2008-05-24 09:08:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
安装一套户用约克水机,内置水泵。系统配置:风冷热泵、风机盘管、安全阀0.6MPa、泄水阀(没有装膨胀罐,其它一些用户也没有装,没有发生类似问题)、连接管路。在安装后,制冷状态没有发生问题,运行正常,但在制热时,风冷热泵内置水泵进口处的软管发生3次爆裂,经反复检查系统,没有发现其它问题,系统启动操作正常。请教各位老师,原因何在,如何解决。多谢多谢!!!!!!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.67 万条内容 · 417 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热泵的前途与前景

很想说说我现在的公司(声明:我只是就事论事,不打论何什么公司印记) 我们现在的热泵可以做到120度2公斤压力的蒸汽,而且,我们机组的工作温度是-7~43度.可以连续出55-90度可调节热水.而且在出90度水的时候COP为3.2(此为室外温度20度,进水温度15度,空冷/水冷机型测得,并有质检部门的检验)可以说突破了60度就不节能的红线.并为产优质能源提供了一个很好的基础.公司现在的目标是研究4公斤压力的蒸汽.知道我们想做什么吗?那就是想用他来带动低压机组发电.........

回帖成功

经验值 +10