土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 人工接地极材质问题

人工接地极材质问题

发布于:2023-07-10 18:07:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

建筑电气与智能化通用规范7. 2. 8 接地装置应符合下列规定:

4 接地装置采用不同材料时,应考虑电化学腐蚀的影响;

条文说明:4 接地装置中采用不同材料时,应考虑电化学腐蚀对接地产生的不良影响。为了防止电化学腐蚀,当利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,不应采用热浸锌钢材。


问题:人工接地极、接地连接线不能用热镀锌钢材了吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zigj
    zigj 沙发

    IEC 标准原文如下:

    542.2.5 consideration shall be given to electrolytic corrosion when using different materials in an earthing arrangement. for external conductors(e.g.earthing conductor)connected to aconcrete-embedded foundation earth electrode, the connection made from hot-dip galvanized steel shall not be embedded in the soil.

    2023-07-13 18:49:13

    回复 举报
    赞同0
  • zigj
    zigj 板凳

    实际上在《建筑物防雷设计规范GB50057-2010》也有规定:

    5.4.5 在敷设于土壤中的接地体连接到混凝土基础内起基础接地体作用的钢筋或钢材的情况下,土壤中的接地体宜采用铜质或镀铜或不锈钢导体。

    各位设计师们,以后要注意了!!!

    2023-07-11 18:08:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2081 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外用电设备是否需要设置RCD?

问:根据《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第4.6.5条,室外用电设备,如小于32A的屋顶风机、电动阀等,是否要设置30mA的RCD? 答: 这是共性问题,首先请大家重温规范的规定,如下所示: 4.6.5 当采用剩余电流动作保护电器作为电击防护附加防护措施时,应符合下列规定: 1 额定剩余电流动作值不应大于 30mA ; 2 额定电流不超过

回帖成功

经验值 +10