土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室外用电设备是否需要设置RCD?

室外用电设备是否需要设置RCD?

发布于:2023-07-10 10:10:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

问:根据《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第4.6.5条,室外用电设备,如小于32A的屋顶风机、电动阀等,是否要设置30mA的RCD?

答: 这是共性问题,首先请大家重温规范的规定,如下所示:

4.6.5 当采用剩余电流动作保护电器作为电击防护附加防护措施时,应符合下列规定:

1 额定剩余电流动作值不应大于 30mA

2 额定电流不超过 32A 的下列回路应装设剩余电流动作保护电器:

1)供 一般人员 使用的电源插座回路;

2)室内 移动 电气设备;

3)人员 可触及的室外 电气设备。

3 剩余电流动作保护电器不应作为唯一的保护措施;

4 采用剩余电流动作保护电器时应装设保护接地导体(PE)。


下面进行具体说明。

1、这一条有个大的前提,即当采用RCD作为 附加防护时 要按本条各款执行。但是RCD不是唯一的电击防护措施!RCD也不局限用于电击防护的附加防护,还可用于防火、系统保护等。

2、 如果担心RCD误动作,可以采用其他电击防护措施 ,例如设置围栏将用电设备保护起来让一般人员不可触及,只能专业人员方可进入。当然自动切断电源保护措施还需正常设置,需满足规范4.6.1条的规定。

3、 室外环境,RCD动作概率增大,不能笼统的说是误动作 。例如下雨后,用电设备和线路泄漏电流会增大,这时RCD动作属于正常现象,表明其起到了保护作用,工作人员应引起高度重视!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

猜猜看,这是什么插座?相信很多人没见过

这是什么插座、插头?猜猜看! 相信很多人没见过。 图1  某品牌插座、插头照片 这个问题是小儿科,很容易猜到!对的,它们是 直流插座、插头 ,DC400V、10A,外形与交流220V插座、插头相差甚远,其内部差别更大,最关键的是直流没有交流的过零点,因此灭弧很困难!小小的插座空间还要有有效的灭弧机构,难度可见一斑,其成本也高于交流插座。 面对插座面板,

回帖成功

经验值 +10