1.结算争议及应对措施

1.1抹灰范围

1.2抹灰高度

1.3保温砂浆与普通砂浆

1.4不同材料交接处的防裂钢丝网

1.5防倒塌钢筋网片

1.6满挂玻纤网

1.7投标报价失误举例

1.8抹灰厚度>35mm的情况

1.9界面剂

1.10措施费



本课程讲的是一般抹灰中的内墙混合砂浆抹灰,均为普通抹灰质量标准。

1.3保温砂浆与普通砂浆

1)在非采暖房间与采暖房间的隔墙,根据节能要求,设计有保温砂浆,一般使用聚苯颗粒或者玻化微珠等材料。

2)施工单位有的预算员会在此部位,重复计算普通砂浆与保温砂浆的量,审计时被砍掉。还有的施工单位没有分清这个要求,在此部位仍按照普通砂浆进行的施工,很多情况没有被发现。

image.png

3)争议的焦点,在于使用防裂网的部位,不明确或者不齐全。

1.4不同材料交接处的防裂钢丝网

1.4.1规范规程要求

1)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001):不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

2)(山东省)《建筑工程施工工艺规程》(DBJ14-032-2004)中规定:基层处理完后,在砌体与框架柱、梁、构造柱、剪力墙等交接处钉钢丝网。钢丝网的规格要符合设计要求,当设计无要求时应满足下列规定:直径不小于Φ1.6,网眼为20×20钢丝网,用钢争议的焦点,在于使用防裂网的部位,不明确或者不齐全。

钉或射钉每200~300mm加铁片固定,钢丝网的宽度不应小于220mm,与不同基层的搭接宽度每边不少于100mm。

3)《抹灰砂浆技术规程》(JGJ/T220-2010)中6.1.6规定:

image.png

条文解释

image.png

1.4.2设计载明使用部位举例

1)线槽抹灰部位、主体结构与砌体结构交接部位、圈梁、构造柱、压顶等交接部位、烟道周边满挂、楼梯间前室及楼梯间满挂钢丝网。

2)补充说明

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

结构施工图

返回版块

57.51 万条内容 · 791 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

1-1.普通抹灰的结算争议总结

1.结算争议及应对措施 1.1抹灰范围 1.2抹灰高度 1.3保温砂浆与普通砂浆 1.4不同材料交接处的防裂钢丝网 1.5防倒塌钢筋网片 1.6满挂玻纤网 1.7投标报价失误举例 1.8抹灰厚度>35mm的情况 1.9界面剂 1.10措施费 本课程讲的是一般抹灰中的内墙混合砂浆抹灰,均为普通抹灰质量标准。 1.1抹灰范围 范围的争议,顾名思义,就是有些部位是否抹灰。原因在于设计指向的不明确,实际上设计不可能穷尽所有房间、部位来描述。也因此,就会做与不做的争议。还有理论上应该做,但实际未做,结算时上报的情况。