目前初期雨水收集池作为工业企业一种常规的污染防治环保设施,设置目的已经很明确,就是保证厂区内污染性初期雨水分流进入,再通过雨水提升泵输送至废水处理设施经处理后达标排放或回用。初期雨水收集池的设置方式,需要根据厂区污染区域划分,并结合总图布置来综合考虑,不能一概而论,一般情况下初期雨水收集有统一收集、单独收集两种方式。

初期雨水统一收集就是全厂集中设置一座初期雨水收集池,一般是设置在厂区排水管网末端低处的废水处理站附近。这种方式适用于厂区面积小、或者厂区内生产污染区域比较集中、或者生产区域与非生产区域划分不明显且雨水管网不易划分的情况。这种方式的优点就是单一水池运行管理方便,初期雨水输送至废水处理站距离短,建设总投资理论上偏小。缺点也很明显,就是初期雨水收集管线较长,管网建设投资较大,而且不同污染区域的初期雨水径流时间可能不同,导致远端初期污染雨水还未到达,但近端后期清净雨水已充满初期雨水收集池,可能达不到雨水清污有效分流的目的。

初期雨水单独收集就是在不同的生产污染区域就近分别单独设置一座初期雨水收集池,即每座初期雨水收集池与污染区域基本形成一一对应关系。与统一收集方式相对,这种方式适用于厂区面积比较大,或者厂区内生产污染区域比较分散的情况。其优缺点也与统一收集正好相反,优点是初期雨水收集管线较短,管网建设投资较小,雨水分流效果好。缺点是初期雨水收集池偏多,初期雨水提升泵也必然较多,带来运行管理复杂,。

总之这两种收集方式各有利弊,实际工程设计时还是应该综合考虑甲方意见、建设投资、运行管理等多方面因素通过技术经济比较确定。初期雨水收集池的最终目的就是清污分离——初期污染雨水与后期清净雨水有效分离。所以在初期雨水收集池入口处(即雨水管网末端)应设置分流井,分流井内进初期雨水池处、分流井外排口处各设置1台切换阀门,阀门控制方式有时间控制和液位控制两种。时间控制就是控制阀门的开启时间,也就是我们之前讲过的靠降雨历时(如15min)来控制阀门开闭切换,但这种方式对工作人员操作要求很高,而且降雨历时本身具有不确定性,实际操作更加困难。操作简单的液位控制恰恰可以解决这些问题,也是目前最常用的分流控制方式。液位控制方式是将初期雨水收集池的液位与分流井内的2台切换阀门进行联锁,平时状态,分流井内雨水外排阀门2关闭,分流井进雨水池阀门1常开,降雨时初期雨水收集池开始蓄水,当初期雨水收集池液位到达设计控制值时,关闭分流井进雨水池阀门1,同时联锁开启分流井内雨水外排阀门2,后期清净雨水开始外排,从而实现初期污染雨水与后期清净雨水的完全有效分离。



评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

中水处理回用

返回版块

8631 条内容 · 123 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

第3节-初期雨水量的计算

初期雨水收集作为环保设施设计内容本身更强调环境效益和社会效益,说实话经济效益基本可以忽略不计。初期雨水量直接影响初期雨水收集池的容积,进而直接影响工程投资,所以初期雨水收集量(即初期雨水收集池有效容积)的精确计算尤其重要,既是项目环评审查的重要部分,更是甲方非常重视的省钱环节。初期雨水量计算的核心目的就是既要满足环保要求,又要最大程度的节省投资。我们还是看几个典型相关行业标准对初期雨水量的规定: