土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 第3节-初期雨水量的计算

第3节-初期雨水量的计算

发布于:2022-12-07 14:49:07 来自:给排水工程/中水处理回用 0 30 [复制转发]

初期雨水收集作为环保设施设计内容本身更强调环境效益和社会效益,说实话经济效益基本可以忽略不计。初期雨水量直接影响初期雨水收集池的容积,进而直接影响工程投资,所以初期雨水收集量(即初期雨水收集池有效容积)的精确计算尤其重要,既是项目环评审查的重要部分,更是甲方非常重视的省钱环节。初期雨水量计算的核心目的就是既要满足环保要求,又要最大程度的节省投资。我们还是看几个典型相关行业标准对初期雨水量的规定:

(1) 《化学工业污水处理与回用设计规范》(GB 50684-2011)中规定初期污染雨水量按一次降雨初期污染雨水总量计算,规定按10mm~30mm降雨深度取值计算,并且初期雨水排空时间要求小于120h。

(2) 《化工建设项目环境保护设计标准》(GB/T 50483-2019)中规定初期雨水量取一次降雨初期15min~30min雨量,或降雨初期20mm~30mm厚度的雨量。这个标准在2020年修订实施后增大了雨水收集厚度,提高了降雨初期收集时间,也就说明相应增大了初期雨水收集量。

(3) 《石油化工污水处理设计规范》(GB 50747-2012)中规定初期雨水量按污染区面积与降雨深度的乘积计算,降雨深度取15mm~30mm,还规定污染雨水连续流量实际按48h~96h。

(4) 《石油化工给水排水系统设计规范》(SH/T 3015-2019)中也是规定一次初期雨水总量按污染区域面积与15mm~30mm降水深度的乘积计算,规定初期雨水允许调节的停留时间,取12h~72h。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

中水处理回用

返回版块

8631 条内容 · 123 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

第2节-初期雨水的环保要求

通过对工业厂区初期雨水水质的成因及成分分析,可以看出正常情况下的初期雨水无法满足达标排放要求,所以基本的环保要求就是这部分污染性初期雨水必须进行单独收集处理。至于初期雨水收集的具体环保要求,在不同行业标准中也有明确规定,还是举几个例子说明一下: (1) 《室外排水设计标准》(GB 50014-2021)应该是排水工程中最重要的标准之一,其中3.2.6条明确规定受有害物质污染场地的雨水径流应单独收集处理,并应达到国家现行相关标准方可排入排水管渠。这一条应该是针对工业厂区初期雨水单独收集最权威的规定。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10