天沟后期漏水, 我想这不是关于做法的问题。 因为天沟是整体弯成, 本身并不会漏水, 漏水的可能性包括:


1) 如果采用国内一般普通的彩板, 时间长了当然容易锈蚀。 当用 2mm~3mm 的钢板做天沟时, 一般选用防

锈漆, 也可以电镀锌或者热镀锌。 当然用 不锈钢 挺好, 可价格 ...。 BHP 的彩板防腐蚀还是不错的。 如果要求

严格的话, 建议内天沟采用 不锈钢 (1mm), 外天沟仍采用彩板。 采用 1mm 以上的板做天沟似显笨重, 不

合轻钢。 外天沟不用起坡, 内天沟可利用 间距为 500 的吊带的长度调节来起坡,


2) 天沟的搭接处可能漏水。 一般说来这种可能性不大, 只要搭接长度足够, 密封胶均匀就能避免。 天沟搭接

采用焊接。 (对于焊接对涂层的破坏应采取处理措施) 此方案的缺点是天沟的挠度带来的积水问题难以解决! 

挠度肯定是有的, 除非预弯, 否则只能采取找坡措施,而且应该密度较小的找坡材料。 建议选用 2.5mm 以上

的钢板制作! 天沟可代替檐口檩条、甚至联系梁!


3) 天沟反水。 这主要是天沟尺寸设计不够, 或落水管堵住, 不关做法问题, 可通过增加溢水口来预防。

彩钢天沟需要现场对接 .通常情况下, 彩钢板的锈蚀是从切口、 孔洞开始, 普通铆钉也会锈蚀, (彩板切口处的 

腐蚀确实是一个问题。 但如果采用的基板是镀铝锌的, 会有电池还原的补偿作用, 能较好地减少此处的 腐蚀问

题。 )特别是抽心出易导致渗漏! 理论上, 彩钢板表面抗腐蚀能力, 确实比普通钢板好, 可是它太薄了, 一旦

开始锈蚀马上就会导致漏水。 普通天沟则不然; 甲方在这个问题上, 也很认同这点; 所以在选择方案时也偏向

普通钢板天沟 (特别是在 6m 柱距时) 。 至于强度, 施工中, 还拿它作为施工通道呢, 可见普通天沟的刚度

肯定比彩板天沟好