土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 燃气阀门设置要点

燃气阀门设置要点

发布于:2022-11-02 14:07:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

知识点:燃气阀门

来源:网络,如有侵权,请联系删除


8.1 室内燃气阀门的设计应符合下列规定:

1 室内燃气管道宜采用手动球阀,其质量应符合现行行业标准《建筑用手动燃气阀门》CJ/T 180或《燃气管道用铜制球阀和截止阀》JB/T 11492的有关规定;
2 紧急自动切断阀的性能应符合现行行业标准《电磁式燃气紧急切断阀》CJ/T 394的有关规定;
3 管道燃气自闭阀产品质量及性能应符合现行行业标准《管道燃气自闭阀》CJ/T 447 的有关规定。

8.2 紧急切断阀应符合下列规定:

1  手动开阀时宜在阀门进出口压力平衡时操作;
2  切断阀周围应留有不少于 5cm,上方不少于 10cm 的空间,便于维修检测;

3  报警器不应安装在灶具附近。