知识点:燃气表
来源:网络,如有侵权,请联系删除
7.1 燃气用户应单独设置燃气表。燃气表应根据燃气的工作压力、温度、流量和允许的压 力降等条件选择。
7.2 燃气表设置于室内时,应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028和《城 镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94的规定。
7.3 商业及工业企业生产用户的燃气表宜集中设置在单独的房间内,当设有专用调压室或 调压柜时宜与调压器同室或同柜布置。
7.4 商业及工业企业生产用户的燃气表与燃具和设备的水平净距宜符合下列规定:
1 距金属烟囱不应小于 80cm,距砖砌烟囱不宜小于 60cm;
2 距燃气灶具灶边不宜小于 80cm;
3 距沸水器具及热水锅炉不宜小于 150cm;
7.5 农村家庭用户燃气表与用气设备、电气设施的最小水平净距现行行业标准《城镇燃气 室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94 的规定。
7.6 农村家庭用户燃气表室内设置应符合下列规定:
1 燃气表宜明设,当需设置在橱柜内时,橱柜应通风良好;
2 燃气表宜高位设置,且与燃具的水平净距不得小于0.3m,表底距装饰后地面不宜小于1.4m;当燃气表高位设置无法实现时,可考虑低位设置,表底距装饰后地面不宜小于0.3m, 且应采取安全防护措施。