土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 室内燃气管道设置要点

室内燃气管道设置要点

发布于:2022-11-02 13:56:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

知识点:室内燃气管道

来源:网络,如有侵权,请联系删除


5.1  农村居民用户室内燃气管道的设计压力应为低压。

5.2  室内燃气管道可采用无缝钢管、镀锌钢管、不锈钢管或燃气输送用不锈钢波纹软管。

5.3  室内燃气管道的计算流量应按下式确定:

  1. 图片

5.4 室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028 的规定。

5.5 商业或工业企业用户设备敷设在通风不良的用气房间、地下室、半地下室或地上密闭 房间时,燃气管道应符合下列规定:

1 管材、管道附件及阀件的公称压力应按提高一个压力等级进行设计;

2 当燃气管道与其他管道平行敷设时,应敷设在其他管道外侧;

3 地下室内燃气管道末端应设放散管,并应引出地上。放散管的出口位置应保证吹扫放散时的安全和卫生要求;

4 应尽量减少焊缝数量,有焊缝时,固定焊口应进行 100%射线照相检验,活动焊口应进行 10%射线照相检验。

推荐资料:

某庭院与室内燃气管道系统设计CAD图

https://ziliao.co188.com/d37656967.html 

室内燃气管道设计图

https://ziliao.co188.com/d81998.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

燃气管材选用要点

知识点:燃气管材选用 来源:网络,如有侵权,请联系删除 4.1 农村室内管道宜选用无缝钢管、镀锌钢管、不锈钢管和不锈钢波纹软管,不同管材连 接处应采取相应绝缘措施,且管材与管件质量应符合有关国家标准规范的规定。 4.2 室内燃气管道采用软管时应符合下列规定: 1  燃气用具连接部位或移动式用具等处可采用软管连接; 2  低压燃气管道应采用符合现行国家标准《家用煤气软管》HG 2486 或现行国家标准《燃气用不锈钢波纹软管》CJ/T 197 规定的软管;

回帖成功

经验值 +10