知识点:燃气管材选用
来源:网络,如有侵权,请联系删除
4.1 农村室内管道宜选用无缝钢管、镀锌钢管、不锈钢管和不锈钢波纹软管,不同管材连 接处应采取相应绝缘措施,且管材与管件质量应符合有关国家标准规范的规定。
4.2 室内燃气管道采用软管时应符合下列规定:
1 燃气用具连接部位或移动式用具等处可采用软管连接;
2 低压燃气管道应采用符合现行国家标准《家用煤气软管》HG 2486 或现行国家标准《燃气用不锈钢波纹软管》CJ/T 197 规定的软管;
3 软管最高允许工作压力不应小于管道设计压力的 4 倍;
4 软管与家用燃具连接时,其长度不应超过 2m,并不得有接口;
5 软管与管道、燃具的连接处应采用压紧螺帽(锁母)或管卡(喉箍)固定,在软管的上游与硬管的连接处应设阀门;
4.3 室内燃气管道宜采用不锈钢波纹软管,采用燃气输送用不锈钢波纹软管时应符合下列规定:
1 不应直接在燃气采暖热水炉的上方敷设;
4.4 室内燃气管道选用不锈钢管时应符合下列规定:
1 薄壁不锈钢管的壁厚不应小于 0.6mm;
4.5 室内燃气选用无缝钢管时,其壁厚不因小于 3mm,用于引入管时不应小于 3.5mm。
推荐资料:
建筑产品选用技术-暖通空调燃气
https://ziliao.co188.com/p63276454.html