gb50015-2019中第3.6.18 管道穿过墙壁和楼板时,应设置金属或塑料套管。,,,,,缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。
gb50242-2002中3.3.13条 管道穿过墙壁和楼板时,应设置金属或塑料套管。,,,,,缝隙宜用阻燃密实材料和防水油膏填实。
这个2个国标应该看哪个?
另gb50016建筑设计防火规范上也只说需要阻燃材料填实,并没有防水油膏。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
阅读下一篇
水池施工中的抗浮措施下沉施工 (一)排水下沉 (1)应采取措施,确保下沉和降低地下水过程中不危及周围建(构)筑物、道路或地下管线,并保证下沉过程和终沉时的坑底稳定。 (2)下沉过程中应进行连续排水,保证沉井范围内地层水被疏干。 (3)挖土应分层、均匀、对称进行;对于有底梁或支撑梁沉井,其相邻格仓高差不宜超过0.5m;开挖顺序应根据地质条件、下沉阶段、下沉情况综合运用和灵活掌握,严禁超挖。 (4)用抓斗取土时,井内严禁站人
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0)
只看楼主 我来说两句抢沙发