土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 水池施工中的抗浮措施

水池施工中的抗浮措施

发布于:2022-09-14 14:43:14 来自:施工技术/给排水工程施工 0 42 [复制转发]

下沉施工

(一)排水下沉

(1)应采取措施,确保下沉和降低地下水过程中不危及周围建(构)筑物、道路或地下管线,并保证下沉过程和终沉时的坑底稳定。

(2)下沉过程中应进行连续排水,保证沉井范围内地层水被疏干。

(3)挖土应分层、均匀、对称进行;对于有底梁或支撑梁沉井,其相邻格仓高差不宜超过0.5m;开挖顺序应根据地质条件、下沉阶段、下沉情况综合运用和灵活掌握,严禁超挖。

(4)用抓斗取土时,井内严禁站人对于有底梁或支撑梁的沉井,严禁人员在底梁以下任意穿越。


(二)不排水下沉

(1)沉井内水位应符合施工设计控制水位井内水位不得低于井外水位;下沉有困难时,应根据内外水位、井底开挖几何形状、下沉量及速率、地表沉降等监测资料综合分析调整井内外的水位差流动性土层开挖时,应保持井内水位高出井外水位不少于1m。

(2)机械设备的配备应满足沉井下沉以及水中开挖、出土等要求,运行正常;废弃土方、泥浆应专门处置,不得随意排放。


(三)沉井下沉控制

(1)下沉应平稳、均衡、缓慢,发生偏斜应通过调整开挖顺序和方式“随挖随纠、动中纠偏”

(3)沉井下沉影响范围内的地面四周不得堆放任何东西,车辆来往要减少震动。

(4)沉井下沉监控测量

1)下沉时标高、轴线位移每班至少测量一次,每次下沉稳定后应进行高差和中心位移量的计算;

2)终沉时,每小时测一次,严格控制超沉,沉井封底前自沉速率应小于10mm/8h

3)如发生异常情况应加密量测;

4)大型沉井应进行结构变形和裂缝观测。


(四)辅助法下沉

(1)沉井外壁采用阶梯形以减少下沉摩擦阻力时,在井外壁与土体之间应有专人随时用黄砂均匀灌入,四周灌入黄砂的高差不应超过500mm。

(2)采用触变泥浆套助沉时,泥浆补给应及时以保证泥浆液面高度;下沉到位后应进行泥浆置换。

(3)采用空气幕助沉开气应自上而下,停气应缓慢减压,压气与挖土应交替作业确保施工安全。

(4)沉井采用爆破方法开挖下沉时,应符合国家有关爆破安全的规定。


沉井封底

(一)干封底

(1)在井点降水条件下施工的沉井应继续降水,并稳定保持地下水位距坑底不小于0.5m;在沉井封底前应用大石块将刃脚下垫实。

(2)封底前应整理好坑底和清除浮泥,对超挖部分应回填砂石至规定高程。

(3)采用全断面封底时,混凝土垫层应一次性连续浇筑有底梁或支撑梁分格封底时,应对称逐格浇筑

(4)钢筋混凝土底板施工前,井内应无渗漏水且新、老混凝土接触部位凿毛处理,并清理干净。

(5)封底前应设置泄水井,底板混凝土强度达到设计强度等级且满足抗浮要求时,方可封填泄水井、停止降水。

 

图片

(二)水下封底

(1)基底的浮泥、沉积物和风化岩块等应清除干净 ;软土地基应铺设碎石或卵石垫层。

(2)混凝土凿毛部位应洗刷干净。

(4)浇筑前,每根导管应有足够的混凝土量,浇筑时能一次将导管底埋住 

(5)水下混凝土封底的浇筑顺序,应从低处开始,逐渐向周围扩大;井内有隔墙、底梁或混凝土供应量受到限制时,应分仓对称浇筑 

(6)每根导管的混凝土应连续浇筑,且导管埋混凝土的深度不宜小于1.0m各导管间混凝土浇筑面的平均上升速度不应小于0.25m/h相邻导管间混凝土上升速度宜相近,最终浇筑成的混凝土面应略高于设计高程。

(7)水下封底混凝土强度达到设计强度等级,沉井能满足抗浮要求时,方可将井内水抽除,并凿除表面松散混凝土进行钢筋混凝土底板施工。


水池施工中的抗浮措施

一、当构筑物设有抗浮设计时

(1)当地下水位高于基坑底面时,水池基坑施工前必须采取人工降水措施,把水位降至基坑底下不少于 500mm,以防止施工过程构筑物浮动,保证工程施工顺利进行。

(2)在水池底板混凝土浇筑完成并达到规定强度时,应及时施做抗浮结构。


、当构筑物无抗浮设计时,水池施工应采取抗浮措施


(一)下列水池(构筑物)工程施工应采取降水排水措施

(1)受地表水、地下动水压力作用影响的地下结构工程 。

(2)采用排水法下沉和封底的沉井工程。

(3)基坑底部存在承压含水层且经验算基底开挖面至承压含水层顶板之间的土体重力不足以平衡承压水水头压力,需要减压降水的工程 。


(二)施工过程降、排水要求

(1)选择可靠的降低地下水位方法,严格进行降水施工,对降水所用机具随时作好保养维护,并有备用机具。

(2)基坑受承压水影响时,应进行承压水降压计算,对承压水降压的影响进行评估。

(3)降、排水应输送至抽水影响半径范围以外的河道或排水管道。并防止环境水源进入施工基坑。

(4)在施工过程中不得间断降、排水,并应对降、排水系统进行检查和维护;构筑物未具备抗浮条件时,严禁停止降、排水。

当构筑物无抗浮设计时,雨期施工过程必须采取抗浮措施

雨期施工时,施工中常采用的抗浮措施如下:

(1)基坑四周设防汛墙,防止外来水进入基坑;建立防汛组织,强化防汛工作

(2)构筑物下及基坑内四周埋设排水盲管(盲沟)和抽水设备,一旦发生基坑内积水随即排除。

(3)备有应急供电和排水设施并保证其可靠性。

(4)当构筑物的自重小于其承受的浮力时,会导致构筑物浮起;应考虑因地制宜措施:引入地下水和地表水等外来水进入构筑物,使构筑物内、外无水位差,以减小其浮力,使构筑物结构免于破坏。


给水排水构筑物施工及验收的有关规定

水池气密性试验的要求

水池气密性试验应符合下列要求:

(1)需进行满水试验和气密性试验的池体,应在满水试验合格后,再进行气密性试验(如:消化池满水试验合格后,还应进行气密性试验)。



推荐资料(点击文字跳转)

基于土体位移的沉井下沉受力分析模型

沉井不排水下沉施工方案

大型沉井不排水下沉施工组织设计方案


知识点:水池的抗浮措施



评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

给排水工程施工

返回版块

8.64 万条内容 · 269 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给水排水管网维护与修复技术

给水排水管网维护与修复技术 一、城市管道维护 (一)城市管道巡视检查 (1)管道巡视检查内容包括管道漏点监测、地下管线定位监测、管道变形检查、管道腐蚀与结垢检查、管道附属设施检查、管网介质的质量检查等。 (二)城市管道抢修 (1)不同种类、不同材质、不同结构管道抢修方法不尽相同,如钢管多为焊缝开裂或腐蚀穿孔,一般可用补焊或盖压补焊的方法修复;预应力钢筋混凝土管采用补麻、补灰后再用卡盘压紧固定

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10