知识点:间接接触
1.间接接触防护采取的措施包括自动切断电源和如下的特殊措施:
2.间接接触防护的保护导体及等电位连接要求:
3.TN系统的自动断电措施
表1 TN系统交流故障切断时间
只要计算求得的故障回路短路电流大于瞬动整定电流或短延时整定电流,就可以满足在允许的时间内的跳闸(自动切断电源)要求。
能保证熔断器正确熔断的电流值可从该熔断器的电流/时间性能曲线上查到。
难于确定回路的长度时,如室外移动式用电设备;
故障电流太小以致过电流保护电器不能满足切断电源的时间要求时。
4.TT 系统的自动断电措施
表2 TT 系统交流故障切断时间
5.IT系统自动断电措施
一是设备的外露可导电部分有共同的保护接地线,如下图示,这种情况下故障回路主要是包括阻抗很小的相线和PE线路,因此故障电流很大,这种情况自动断电措施按照TN系统考虑。
式中:Uo—相线对中性线的电压;
二是外露导电部分分别单独接地,或分组共用接地;这种情况下,故障防护措施与TT系统相同,也就是每个单独接地(下图上红框内)或分组接地(下图下RCD)各自装设带 RCD 功能的断路器作为间接接触防护措施。
对额定电流不大于 32 A 为电气设备供电的末端电路,且其外露导电部分系与变电所的接地极连接时,这些同一组的回路内如果发生两个故障时,其短路电流与 TN 系统相同,其最大切断时间也与TN系统要求相同。
对额定电流不大于 32 A为电气设备供电的末端回路,且其外露导电部分与变电所接地极无电气联系的单独的接地极时,当发生两个故障时,其中一个故障发生在这一个组内,另一个故障则发生在另一组内,故障电流与 TT 系统相同,其最大切断时间也与TT系统要求相同。