中央空调主机是整个中央空调系统的心脏,调试一般由供应商或者专业的技术人员来调试。空调主机主要分为电制冷压缩机和溴化锂制冷机两类。其中电制冷压缩机又有离心式压缩机、螺杆式压缩机、活塞式压缩机等。下面以xx公司19XL离心式压缩机例,来说明空调主机的调试过程。
第一步,检查主机的电源装置。19XL离心式压缩机的额定功率为267KW。因此供电线路和配电装置要符合设计要求,供电电缆直径和配电柜主开关是否能承受一定的负荷,电缆的压绞是否牢固,配电柜与主机之间的电源线路是否连接完整,电源的电压要维持在370V~390V之间。
第二步,检查冷水系统和冷却系统的压差是否达到要求。19XL离心压缩机的进出水压差为1MPa,冷水系统和冷却系统的进出水压差可以通过调节主机的进出水阀来达到。另外19XL离心压缩机有侦测冷水和冷却水流量的流量探头,要注意将探头与流量计连接。
第三步,检查空调主机的操作系统。19XL离心压缩机的操作显示屏由两块电脑主板构成,开启时要检查显示屏是否显示,查看到的数据是否出厂设定的原始数据。
第四步,给主机抽真空,加适量冷冻油和冷媒。
第五步,根据制冷量输入工作参数,修改电脑中的相关数据。
第六步,当主机油压和油温达到标准工况时开启压缩机,观察压缩机扇门开启的变化,运行过程中及时记录和修改工作参数。最后,要根据运行的时间和系统负荷,判断所加冷媒是否适量。调整冷却水流量,避免主机出现喘震或者冷凝压力过高。