土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 末端设备的调试

末端设备的调试

发布于:2022-09-09 16:56:09 来自:暖通空调/制冷技术 0 13 [复制转发]

   

知识点:末端设备

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1 风机盘管的调试

风机盘管是中央空调的主要末端设备,在调试时要首先检查风机盘管的型号是否正确。然后打开风机盘管的调速开关,由小到大依次调节,并分别在风机盘管的出风口测定风速。如果风速没有改变,检查调速开关接线是否出了问题。
如果风速不是小到大,而是由大到小,则是调速开关接线顺序反了。风速正常以后,要检查风向是否有利于回风,风向的角度可以通过调整风机盘管的出风口叶片来完成。在打开风机盘管一段时间后要观察冷凝水,是否出盘管的接水盘流到系统的冷凝内,如果风机盘管有冷凝水溢出,说明空调系统的冷凝管坡度不够,要及时加以修正。
3.2 新风机组的调试
新风机组需要重点调试。由于新风机组是将室外的空气经过冷处理变成温度和湿度都适合办公环境的新风,所以风机的转速和风量的大小是新风机组调试的关键。除了新风机组,还要检查风管系统。由于新风的送风管在安装时容易污染,因此要在安装完毕进行空气吹扫。吹扫完毕要测试风管中的通风阀等装置是否动作,新风口处的风压是否达到设计要求。

推荐资料:

空调末端设备安装图集

https://ziliao.co188.com/p51288804.html 

空调末端设备CAD详图

https://ziliao.co188.com/d62372135.html 

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.38 万条内容 · 580 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷水系统的调试

    知识点:冷水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1 冷水管道的清洗 由于管路在安装和焊接过程中容易残留焊渣等异物,因此在使用前必须清洗干净。否则会造成管路的堵塞,严重时还会对设备造成损害。冷水管路清洗首先要将各楼层的风机盘管以及空调主机的进水阀关闭,同时打开供回水连通阀。然后开启循环泵,运行3h-5h。最后放掉系统内的水,逐一清洗风机盘管和空调主机的过滤器。