A:料干了
B:导管过深。下料过快,高速冲击。或停顿,突然料从高处重力冲击。
C:有人说是清孔没清干净,混凝土下沉把浮泥向孔壁往上翻。
混凝土工:一般都是混凝土顶上。要把导管向上提一点。
C:@试验员?有没有可能是外加剂的原因?怀疑外加剂有问题,因为气泡多,做的试块也气孔多,有时塌落度大一点,大一点的石子会往上浮。
B:塑料石头?会上浮?下面是细砂层?
C:@试验员?是有这情况,塌落度210-220时,外加剂处于饱和状态有发现过,混凝土上面全是大石子。
B:粉细砂层时,若泥浆密度偏小,塌落的粉细砂则会铺在混凝土面上,从而形成具有一定厚度的垫层,垫住钢筋笼。随着混凝土面的上升,同样会托起钢筋笼一起上浮。@留声?那也要结合土层情况。
无悔人生:是不是浇筑到后面部分提导管时上浮?
C:应该是浇下去几方料开始到剩下几米深都发生上浮。
落羽:料子把钢筋笼拱上来的吧。
猪麦:@留声?是不是打灰的时候,然后钢筋受浮力作用引起?
无悔人生:减水剂掺量降低点,砂率增大,大碎石不要太多,延长一下搅拌时间。一般是混凝土原因。
C:@尽其在我?我一直向主任提过外加剂有问题的事,这外加剂有时还行,太多时候是泡泡太多了,还有料的和易性也不好。
无悔人生:导管埋太深,泥浆比重过大,泥浆清孔不彻底等等都是客观因素。
尽其在我:加点消泡。
推荐资料(点击文字跳转):
知识点:水下桩钢筋笼浮笼的原因
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.31 万条内容 · 1324 人订阅
阅读下一篇
水化抑制剂是什么?和增效剂一样吗?问:水化抑制剂是什么? A:很直接的说,降低水泥用量,控制水化热。主要在一些高标号的大体积混凝土中掺用。 B:降低水泥用量跟增效剂一个道理吧。控制水热化怎么体现? A:增效剂是控制成本的,水泥少了成本低了,老板赚钱了,抑制剂主要还是控制水化热的。 B:增效剂其实就是把之前未水化完成的水化而已,从而达到提升强度和较低成本吧。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1)
只看楼主 我来说两句 抢板凳混凝土浇筑过快,导管一次拔出的太多,首盘浇筑量不够
回复 举报