问:水化抑制剂是什么?

A:很直接的说,降低水泥用量,控制水化热。主要在一些高标号的大体积混凝土中掺用。

B:降低水泥用量跟增效剂一个道理吧。控制水热化怎么体现?

A:增效剂是控制成本的,水泥少了成本低了,老板赚钱了,抑制剂主要还是控制水化热的。

B:增效剂其实就是把之前未水化完成的水化而已,从而达到提升强度和较低成本吧。

A:水化热抑制剂主要作用能大幅缓解水泥水化集中放热程度,降低温峰,显著降低混凝土结构的温度开裂风险。

B:按我的理解,混凝土坍损过快就是水热化太快了,与铝酸三钙急剧反应。对混凝土工作性能有什么改善?

A:你这么说肯定不对,损失大有很多种原因。

B:@钟磊?我的意思是排除其他原因。之前遇到过砂石都很干净,水泥,煤灰都检测过了,都没问题,就损失大。

A:性能这块,目前我所处的地区正在研究这个课题,就是将两种不同品种水化热抑制剂用于大体积混凝土中,模拟研究实际生产中不同掺量的水化热抑制剂对大体积混凝土绝热温升、最高温度、力学性能及工作性能的影响。

结果表明与空白试件对比,两种水化热抑制剂不同掺量条件下都能在一定程度上降低混凝土的绝热温升,对大体积混凝土的内部最高温度及裂缝控制起积极作用;随着水化热抑制剂掺量增加,早期强度对比空白样品偏低,但28d及60d强度稍高。

B:如果是热水泥或外加剂与水泥的相容性差砼坍损也大。

C:混凝土坍损大,损失快原因有很多,用水化控制剂一定要规范使用,要不然会影响凝时什么的。

A:?抑制剂就是要控制凝结时间才能降低水化热,不矛盾。

C:请问是什么标号的混凝土要用这个?

A:我主要是针对一些工程的严谨性使用。

例如:

中铁一局文忠路二工区

计划1:

部位:少荃湖隧道A31底板

标号:C40防水混凝土(抗渗等级P10)

掺2%HCSA-R水化热抑制剂,掺8%XC-AC膨胀剂

方量:1750方

坍落度:180±20

浇筑时间:12.9~12.10日

浇筑方式:汽泵

随车请带配合比与开盘鉴定资料

A:像这样的工程都是民生工程,出问题都是要枪毙的,我才考虑使用。

C:水化热抑制剂确实能大幅缓解水泥水化集中放热程度,降低温峰,可以降低混凝土结构的温度开裂的风险。

A:抑制剂的技术还没有具体规范,我能不用的都尽量不用,一旦有问题,真的无力回天。

D:大体积混凝士与普通混凝土的表面区别是厚度不同,区别是大体积砼中水泥水化产生热量,其内部热量不如表面热量散失的快,易造成内外温差过大,所产生的温度应力可能会使砼开裂,同时砼收缩也较大。我做过古泉+-1100KV换流站大体积砼4万多方。选用低碱水泥,适当提高掺合料掺量。我当时粉煤灰用得较多,怕矿粉用多了会泌水,砂率39%。施工方养护工作做得也好,振捣抹压盖膜,第二天盖布并浇水蓄水养护。温度监控结束后对砼做了详细检查,没有发现裂缝。

F:这几天好多人在问,冬施防冻剂加多少防陈,我以我的经验告诉大家,水剂加多少也不防冻(掺量有限)现有防冻剂规范最大一15度,那么零下20度施不施工,答案是施工,但要有措施。冬施最怕溥壁结构,一定注意保温,千万在终凝前勿受冻。我又是个外加剂生产商,同样的天气,不同的施工队防冻剂配方不同,其实我有好多防冻剂就是不掺缓凝的减水剂,一定要对工地施工水平了如指掌。

推荐资料(点击文字跳转)

JC∕T 2608-2021 混凝土水化温升抑制剂

如何降低水化热(论文)


知识点:水化抑制剂、混凝土工程

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

建筑施工

返回版块

65.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土“冒泡”事故的原因分析

某工程浇筑后的混凝土大量冒出气泡,持续时间长。硬化后,混凝土表面形成空鼓,整体体积增大甚至开裂。   搅拌站留置的试块也发生了体积膨胀现象,明显高出试模上沿。   实测混凝土含气量达到10%,抗压强度降低了30%。   该异常现象引起了混凝土生产单位和施工单位的高度重视,初步推断是混凝土原材料中的某些化学成分发生异常反应,持续生成气体所致。  

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10