1、 甩(喷)浆存在的质量问题

图片


图片


存在问题:甩浆拉毛质量差,毛刺感不足,间距过大

产生原因:抹灰前未对工人进行技术交底,且工人质量意识淡薄,随意施工。

规范要求:抹灰前基层处理应符合设计要求。

处理意见:重新甩浆,其密度及毛刺感必须符合要求。

图片


图片


存在问题:抹灰层开裂、空鼓。

产生原因:基层处理不合理、砂含泥量大、未按要求挂网、养护不及时等。

规范要求:抹灰层应无空鼓、面层无裂缝。

处理意见:打掉开裂的抹灰后对基底进行洒水处理,并挂网重新抹灰。



2、 墙面抹灰甩浆施工工序


(一)、工具及材料准备

图片

甩浆拍子

图片

搅拌电钻

图片

聚乙烯醇建筑胶水

图片

普通硅酸盐水泥

甩浆拍子制作

图片


图片


甩浆拍子制作:1、材料:15mm*15mm*1mm钢丝网、直径32mm的PVC管(或其他高硬度轻质材料),2、拍面尺寸320mm*240mm(可适当调整),钢丝网折叠7~8层,固定于PVC杆端部。基层处理:1 :1水泥砂浆中加801或901建筑胶水8%配制成浆料,或采用专用界面剂。可采用人工甩浆或机械喷浆(专用喷浆机)于墙体基层。要求粘结牢固,砂浆颗粒均匀。砂浆颗粒凝结后(三天后)方可进行墙面抹灰。


(二)、浆料制作过程

图片

1:1水泥砂浆中加建筑胶水8%配制成浆料

图片

加入水泥

图片

预拌均匀

图片

机械充分搅拌均匀

图片

搅拌完成

图片

浆料

浆料制作过程:1 :1水泥砂浆中加801或901建筑胶水8%配制成浆料,或采用专用界面剂,材料配比完成,先用铲预拌均匀,再用机械充分搅拌均匀,搅拌完成浆料成稠状(如图)。


(三)、甩浆施工过程

图片

墙面提前半小时湿润

图片

拍子反面加浆料

图片

拍子反面加浆料完成

图片

逐步均匀甩浆

图片

甩浆完成墙面

图片

甩浆完成墙面

甩浆施工过程:将制作好浆料均匀抹在拍子反面,用拍子将浆均匀排在墙面上。



3、 墙面抹灰喷浆施工工序


1 主要机具

1)、台秤、带空气压缩机的喷浆机、电动搅拌机、养护用喷雾器、5mm筛网、平锹、塑料水管、喷水壶、水桶、扫帚、锤子、钎子等工具;

2)、上述设备选用时应满足以下要求:台秤、空气压缩机压力表必须按规定进行校验,并且处于有效期内;压力表与空气压缩机相匹配。

2 作业条件

喷浆施工环境温度不应低于5℃,当必须在低于5℃以下施工时,应采取有效措施确保工程质量。

3 施工范围:

加气混凝土墙体、烟道外露部分、剪力墙、梁下有砌体的梁周边均需要喷浆,梁下无砌体的梁周边和顶棚不得喷浆并且做好防污染的保护措施。

4 施工工艺

工艺流程:基层处理→基层验收→浇水湿润→浆料配制→现场喷浆→成品养护

1、基层处理:喷浆施工前应处理混凝土墙面;

(1)、清理附着在混凝土墙面的油污、脱模剂及未完全脱落的混凝土养护液。

(2)、剔除结构表面的旧模板等杂物,使喷浆层能有效牢固附着于混凝土表面。

(3)、对于混凝土表面胀模的部分剔凿平整并且清理干净。

2、不同材料的砌体表面和安装线槽修补完成并且都钉挂钢丝网完毕后,经验收通过方可进行下道工序。

3、用自来水冲洗、湿润墙面。在喷浆前一天对墙面进行湿润,由于加气混凝土墙体吸水速度先快后慢,吸水量大而且延续时间长,故应增加湿润次数,使喷浆层有良好的凝结硬化条件,湿润标准以渗入加气混凝土块8~10mm为宜。

4、浆料配制

(1)、1 :1水泥砂浆中加801或901建筑胶水8%配制,或采用专用界面剂,材料配比完成,先用铲预拌均匀,再用机械充分搅拌均匀,搅拌完成浆料成稠状浆料。

(2)、浆料搅拌必须使用电动搅拌机均匀搅拌,稠度满足喷浆要求,搅拌时间应为2.5~3min、拌制完成的浆料应及时投入空气压缩机中(喷浆机),应在3h内使用完成。

5、喷浆施工

(1)、基层清理干净、验收通过且湿润达标后方可进行喷浆施工。

(2)、风力达到4级以上时不宜进行喷浆施工。

(3)、喷浆施工时,喷射压力宜为0.4Mpa~1.0Mpa;喷枪与结构面的距离宜为0.6m~1.5m;喷枪与墙面夹角宜大于30°,且应由上而下或由左向右匀速移动进行喷射施工。

(4)、喷射时,浆点以圆点或网状形式均匀覆盖结构基层,形成的喷点高度应为2~3mm,圆点底部直径为2~5mm。

(5)、养护:喷浆浆料初凝后应采用喷雾器养护,喷雾程度应保持墙面完成湿润,从喷浆第二天开始采用喷水养护,每天2~3次,干燥高温天气或风大季节应增加养护次数,喷水养护不少于3天,根据实际情况适当延长养护时间。

5 喷浆质量要求

(1)、喷浆表面应均匀、平整;检验方法:仔细检查所有施工界面,不得出现直径大于50mm的空白底斑。

(2)、喷浆施工界面喷点最大高差应小于2mm,喷浆浆料平均覆盖施工界面应大于65%。

(3)、成型并且养护完毕的喷浆颗粒应能够牢固附着在基层上,无脱层、无空鼓,能够满足抹灰确定的要求。

6 成品保护

1、喷浆浆料在凝结硬化期间应严防水冲、撞击、振动,以确保其与基层有足够的强度。

2、完成一定范围后应及时将地面、顶棚及梁下没有砌体的梁周边清理干净。

7 安全文明要求

1、进场工人必须进行三级安全教育,遵守施工现场管理制度,服从项目部管理人员的指挥,不得围攻和辱骂管理人员。

2、进入施工现场必须正确佩戴安全帽,杜绝酒后作业。

3、施工中严禁随意拆除防护栏杆,如影响施工需要拆除必须经过现场施工负责人同意方可拆除。

4、施工中严禁乱动机械设备和电气设备,用电必须由现场电工作业。

5、高空作业衣着要轻便,禁止穿硬底鞋和带钉易滑鞋上班。

6、施工现场使用或维修机械设备,应有防滴、漏油措施,严禁将机油滴漏于地表,造成水体污染。修理机械时废弃的棉丝(布)应集中回收,严禁随意丢弃或燃烧处理。

7、爱惜现场工具和机械设备,严禁材料浪费,散落的材料应及时利用。

8、做到工完料清,施工垃圾及时运至指定的垃圾堆放处。

9、遇有恶劣天气(如风力在5级以上),影响安全施工时,禁止高空作业。


推荐资料(点击文字跳转)

墙面抹灰施工工艺、技术交底记录

墙面抹灰工程施工准备

房屋内部墙面抹灰工程施工设计方案


知识点:墙面抹灰甩浆的施工

  • 敬于才华
    敬于才华 沙发

    施工现场使用或维修机械设备,应有防滴、漏油措施,严禁将机油滴漏于地表,造成水体污染。修理机械时废弃的棉丝(布)应集中回收,严禁随意丢弃或燃烧处理。

    2022-09-15 14:21:15

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

工程项目管理

返回版块

4.5 万条内容 · 358 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

监理如何应对施工单位?

按道理说监理应该是管着施工单位的,我们监理和施工单位之间的关系应该是管理与被管理之间的关系,但是因为施工单位财大气粗,又和甲方的关系比较好,以至于施工单位很难被管束,究竟如何管理这些比较牛气的施工单位呢?我根据我个人的监理经验给大家几条建议仅供参考! 一 、对付牛的施工单位必须沉住气,不要激化矛盾,抓大放小、一招致胜 施工单位如果很牛,干活干的也不错,不服管束我们懒得跟他们斗气,工程没啥问题我们更省心了。对于总是出问题,又不服管束的,我们要记住不要挑他们鸡毛蒜皮的小问题,抓问题就抓住至关重要的问题,一针见血,找甲方说情也没用,这样做一次,他们下来就会服气。我在刚开始做监理的时候遇见了一个很牛×的大单位,当时年轻,施工单位对我不服气,连个办公桌子也不给我提供,工作开展很艰难,有次绑扎梁板式基础钢筋,所有的板上下铁接头全留在了梁支座处,我们肯定都知道这样做绝对是不允许的,我马上下达了整改通知单,施工单位傻了,找设计、找甲方,但他们都不敢说这么做就行。我说谁敢说不改谁给我签字,就这样一次施工单位就对我客气多了,以后的工作就非常顺利了,所以对付牛的施工单位必须沉住气,抓大放小一招致胜方为上策!