    剪力墙裂缝(完整版)

    第一部分 剪力墙裂缝

规范“不宜少于3天”,如果按照这条去带模养护,混凝土剪力墙收缩裂缝的产生时间也就在3~4d的样子,根据混凝土的实际情况有所不同,应变的累积在这个时候应该已经达到一定数值,待拆模的时候可能已经裂了,也可能拆完摸再累积一点点就裂了。

如果拆模时间延长,大多数的剪力墙的裂缝应该都是控制不住地。

一般收缩的主要来源于温度或者湿度又或温度和湿度的结合,荷载和沉降,是因素,先考虑温湿度的影响。理由是:超长剪力墙的竖向裂缝是多因素引起的变形的累积,要把这种累积减轻。

下部约束简化为刚性约束,上部简化为弹性体。地下室剪力墙中裂缝高频出现的位置还有柱边10~20cm位置,从这么看,柱子对墙体约束的影响应该也不能忽略。

纵截面,指的是墙体的长向纵截面,如果外界环境或模板吸水、水化热或热量变化等因素对相同深度(厚度方向)的混凝土的温度和相对湿度变化的影响一致。

剪力墙所承受的外部约束,主要有三大类:

(1)新旧混凝土接触面,有因粗糙面的摩擦作用引起的横向约束,钢筋引起的发现约束;

(2)墙体内部柱子的约束,有截面变化和刚度变化引起的约束;

(3)同时浇筑的上部结构,但是,由于上部结构与墙体同步接触,是否需要考虑上部楼板、梁对墙体的约束效应,或者说有或没有,尚需思考。


图片


       剪力墙的竖向裂缝,相比较为纯粹,采取措施提升混凝土自身的抗裂能力、减轻温湿度收缩的影响,就可以实现剪力墙裂缝的减少。

        斜裂缝,引起约束多变化因素到底是什么呢?会不会约束变化的影响是否超出了可控的范围,导致这种裂缝本身不能避免,又或者是只能通过设计措施进行避免

墙体长度方向中部的第一主应力与长度方向正应力几乎一致,所以为竖直向裂缝;端部应力状态比较复杂,剪应力比较大,与正应力合成后第一主应力为斜向,所以裂缝为斜向。


              第二部分 钢筋混凝土剪力墙裂缝

钢筋混凝土剪力墙的裂缝一般可分为:

表面不规则裂缝、贯穿性裂缝。


表面不规则裂缝:

表面不规则裂缝一般出现在混凝土浇注后不久,分布于墙体表面,此种裂缝既宽又密,但深度一般不大,多因养护不足而产生,对结构构件影响一般不大,且易于治理。建议使用水泥基渗透结晶型混凝土防护材料(混凝土修补剂)修补。


贯穿性裂缝:

竖向贯穿性裂缝,

一般发生在混凝土浇注后若干天后(一般拆模后不久),由下而上,走向与楼面接近垂直,有的通至楼面板底但不穿过楼层,缝宽一般为0.1~0.3mm,个别可达0.4~0.5mm,缝深一般较大,最深者可贯穿墙体。

因养护不好引起的表面不规则裂缝常不至于带来多少影响,且易于处理。

一般情况下,工程中构件裂缝产生的主要原因可分为两大类:

一、是动、静荷载和其他各种外荷载引起的;

二、是由混凝土内外温差、收缩或地基不均匀沉降等变形荷载引起的。

此外,设计体型和结构布置也是产生裂缝的一个重要原因。


图片


总之裂缝产生的原因很复杂,综合考虑设计、材料、施工及环境等各方面的因素,钢筋混凝土剪力墙裂缝主要由以下原因产生:

1、混凝土的收缩应力过大混凝土的收缩应力过大收缩裂缝主要与水泥用量、骨料、构件长度及外加剂等因素有关

(1)、水泥用量

随着我国高层建筑的不断发展,各种高强度混凝土也得到了广泛的应用,C50、C60乃至C80混凝土设计标号已屡见不鲜,由此相应的是水泥用量的增大、水灰比的减小。

而水灰比是影响混凝土收缩的最主要因素。例如,当水灰比小于0.35时,体内相对湿度很快降至80%以下,自收缩引起的体积减小在8%左右,收缩值相当可观。


图片


(2)、骨料

预拌混凝土为了满足运输、泵送的要求。增加了细骨料用量,使得骨料的表面积增大,相应包裹在骨料上的水泥等胶凝材料变少,减弱了混凝土之间的连接能力,增大了混凝土的塑性收缩。


图片

图片


(3)、构件长度

现代建筑的跨度、构件长度均有较大提高。

(4)、外加剂

外加剂在混凝土中掺量少,作用大。使用的混凝土中普遍掺有减水剂、缓凝剂、早强剂、防水剂等多种外加剂。

研究表明,有近一半外加剂会造成混凝土收缩率大于基准混凝土,混凝土收缩率的增大自然增大了裂缝的出现概率。外加剂对混凝土性能影响极大,可能是导致混凝土开裂的重要原因。

2、混凝土的温度应力过大

温度裂缝主要与水泥品种、养护条件、拆模时间及温差等因素有关:

(1)、水泥品种预拌混凝土大多使用新法(主要为旋窑)烧制成的水泥,尤其为提高混凝土标号,大量使用硅酸盐水泥,使得水泥水化热高且集中。

水泥水化过程中放出大量的热量,且大部分水化热都是在浇筑的前三天释放,而混凝土是热的不良导体,产生的热量不易散发,内部温度不断上升。

而拆模后,表面散热快,温度较低,内外形成温度梯度。内部混凝土热胀产生压应力,外部混凝土产生拉应力。当此拉应力超过此时混凝土的抗拉强度时,便使混凝土产生裂缝开裂。



图片


(2)、养护条件由于剪力墙养护不足,墙体表面积大水分散失快,体积收缩大,而内部湿度变化相对较小,体积收缩较小,表面收缩变形受到内部混凝土的约束而产生拉应力,引起混凝土表面开裂。

(3)、拆模时间

墙体模板的拆除时间过早,混凝土表面温度急剧变化,产生较大的降温收缩,表面受到内部混凝土的约束,将产生很大的拉应力(内部混凝土温度变化相对较小,受自约束而产生压应力),而混凝土早期抗拉强度和弹性模量较低,因而出现墙体表面较浅范围内的裂缝。

另外,在室外温差较大的严冬和盛夏,由于混凝土结构不易导热,在结构的顶部和底部常产生温度裂缝。

1)混凝土剪力墙拆模时间,主要是靠经验。实践中,十天到十五天就可以拆。

混凝土墙体的模板属于侧模类的模板。对于侧模的拆除,规范没有规定多长时间可以拆除,但对拆除时混凝土强度有要求,即混凝土强度应能保证其表面和棱角不受损伤。由于地域不同,季节不同,混凝土等级不同,所以,混凝土达到这个强度的时间是不同的,所以,规范不能给出一个统一的时间。但这个强度究竟是多大值,规范也没有给出明确的数值。

竖向构件可以早拆模,只要不缺棱掉角,冬季的话寒冷地区和严寒地区有时要考虑强度问题,好像是不能低于设计强度的30%还是40%来着。


图片


2)剪力墙结构的混凝土拆模后如何进行养护?

剪力墙结构的混凝土拆模后进行养护的最佳方法是用薄膜包起来,淋水保养,养护7天以上。

剪力墙结构的混凝土拆模后的养护:

防水混凝土宜延长带模养护时间,拆模后的竖向构件,如地下室侧壁等,应采用涂刷混凝土保护剂的方法进行养护。

规范规定,有防水要求的混凝土养护时间不得少于14d,建筑物的底板往往同时是大体积混凝土,因此必须根据施工季节及现场的施工条件制订合理的养护方案,使混凝土中心温度与表面温度的差值、混凝土表面温度与大气温度的差值均不大于25℃。减小温度裂缝的发生,对混凝土的抗渗能力有极重要的意义,达到“不裂不渗”的效果。

3、剪力墙所受的各种约束出现了上述混凝土材料的温度和收缩应力,如果结构或构件不受约束影响,那么其将自由变形也不会产生裂缝。但实际工程中的剪力墙结构构件受到各种约束的影响,如楼板、剪力墙的暗柱(或明柱)及端墙的约束,地下室侧墙受到地下室顶板和底板的约束。这些约束使得剪力墙结构构件不能自由变形或者跟约束构件的变形不同步(或协调)而导致裂缝的产生。


图片


针对上述裂缝产生的原因,可相应采取以下预防和治理措施

(1)、调整混凝土各组分。

如采用高标号水泥,减小水泥用量;尽量使用低水化热的水泥;严格控制外加剂的品种及用量;砂宜采用中砂,保证石子级配良好,并严格控制砂石含泥量。

(2)、拆模及养护。

适当延长剪力墙混凝土的拆模时间,并且拆模时不要马上移走模板,而是先让模板拆开一条缝隙作浇水养护用,从而改善混凝土的养护环境以达到控制墙体裂缝的目的。特别是预拌混凝土早期水化快,水化热发展快,拌合物保水性强,泌水小,为此,施工过程中应特别注意加强养护环节的管理及防护措施的应用。

施工中当混凝土密实后,应尽可能早地覆盖养护,及时喷水,适当延长养护时间,这样,既可以减少内外部温差,又可以保证早期湿养护和后期养护的最佳效果。

(3)、混凝土中掺加膨胀剂。

膨胀剂由于在一定程度上补偿了收缩应力,能有效减少混凝土收缩裂缝。

(4)剪力墙上增开“结构小洞”。

这可能是最有效的方法,通过开洞把长墙变成短墙,减少混凝土收缩变形的约束,使混凝土收缩应力得到释放,从而达到控制墙体裂缝的目的,但必需重新对结构进行计算,确保结构的安全及正常的使用功能。

(5)留置后浇带。

即先浇注后浇带两侧混凝土,约两个月后当混凝土收缩变形趋于稳定时,再浇筑留缝部位,从而避免因收缩应力而出现裂缝。



图片

图片


(6)在剪力墙中部设置暗梁(或设置顶部暗圈梁)。

这样贯穿性裂缝只能裂到梁底,而不至裂到楼面板底,可有效减小有害裂缝的长度。

(7)调整水平钢筋配筋方案。

将剪力墙水平钢筋置于竖向钢筋外侧,有效减小了混凝土保护层厚度,增强了剪力墙表层混凝土的抗裂性。

(8)增加抗收缩钢筋。

遵循配筋细而密可抵抗收缩应力的原则,适当增加水平钢筋的配筋率、减小钢筋直径而缩小配筋间距。另外在对剪力墙造成约束的结构构件与其连接处增设钢筋对裂缝亦能起到一定的抑制作用。

(9)裂缝补强治理措施。

当裂缝不能自我愈合,且长期存在会给结构构件带来耐久性、安全性和建筑使用功能等方面的影响而必须给予治理时,可待裂缝发展稳定后,针对不同大小的裂缝采取相应的有关治理措施。




第三部分 剪力墙与柱角部附加放射钢筋的作用及原理

剪力墙与柱角部附加放射钢筋的作用及原理

首先,剪力墙与柱是没有角部附加放射钢筋的,只有水平钢筋、竖向钢筋及箍筋等。

1、角部附加放射钢筋是针对楼板的,是防止楼板产生裂缝的一种构造措施。

梁和柱的四个角部位的钢筋就叫角部钢筋。也叫:角筋。而它的作用是大体上就是这几种:受力 ,锚固 ,架立等作用,具体位置具体分析。 

具体作用就是分散转移荷载,防止墙体开裂,避免出现应力集中的不利情况,以致对建筑物造成破坏。

板的角筋的作用主要是为了防止板的角部因应力集中而产生裂缝。



图片


2、剪力墙(shear wall)又称抗风墙、抗震墙或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。


图片


它分平面剪力墙和筒体剪力墙。

平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。

筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中 ,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载。

墙根据受力特点可以分为承重墙和剪力墙,前者以承受竖向荷载为主,如砌体墙;后者以承受水平荷载为主。

在抗震设防区,水平荷载主要由水平地震作用产生,因此剪力墙有时也称为抗震墙。

剪力墙按结构材料可以分为钢板剪力墙、钢筋混凝土剪力墙和配筋砌块剪力墙。其中以钢筋混凝土剪力墙最为常用。


图片


第四部分 一线技术工程师的经验之谈

关于混凝土剪力墙竖向裂缝,需要注意如下几点:

1、自干缩和温度应力引起的;要留意混凝土自干缩和温度应力。

2、拆模早了,应该带模养护二十天再拆模一条裂缝都不会有;

3、横向钢筋少了,工程案例:

工地上打C40的挡土墙也是这个情况,设计院的过来降低C30标号,增加横向钢筋的的排布,并减少后接带的间隔。

4、这种剪力墙竖向裂缝都是收缩温差应力的原因,C50的墙必裂。

5、只要地下室墙体c40以上混凝土几乎都裂,同上,C50剪力墙每面墙基本都有两条这样的裂缝。

6、用膨胀剂或聚丙烯抗裂纤维也能控制。

7、宽度300mm以内,可实现100m三条裂缝以内。

8、剪力墙开裂也可能是浇筑坍落度偏大了,颜色泛白。墙体收缩比较严重,在刚性柱子这里收缩受制,所以在边上拉裂了。

9、水泥用量过多,水泥水化热太猛,列如:矿粉130,矿粉+水泥,两者合起来,就会加速水化反应的速率,放出大量的水化热。会加快混凝土收缩裂缝的发生特别是剪力墙的竖向裂缝,如果拆模过早,没有养护。

10、夏天检查一下水泥温度是否过高,水泥温度过高,会导致混凝土入模温度过高使混凝土开裂。

11、配筋是否不合理,配筋少放或漏放或间距太大,没法抵消混凝土收缩应力产生的过大而导致混凝土开裂。

12、墙柱钢筋配置不合理,有可能存在偷工情况!

13、混凝土结构通病,混凝土温度内应力大,工地浇筑时混凝土塌落度过大,水灰比大,水化热大,很多工地都是中间开裂多。


图片


第五部分 剪力墙斜向裂缝

(与水平方向约成45°角的剪力墙斜向裂缝)

新浇筑剪力墙墙体的收缩变形受到剪力墙墙底先浇混凝土的约束作用(即底层楼板混凝土的收缩约束与框梁的约束作用),使得墙体的水平收缩在竖直方向上出现了不均匀性。

剪力墙底部墙体在变形受约束的情况下,在墙体中出现了斜向下(与水平方向约成45°角)的拉应力,随着收缩的发展,其拉应力逐渐加大,在应力集中部位(抗拉薄弱部位),当这一拉应力超过混凝土抗拉强度时,就会造成混凝土开裂(即剪力墙斜向裂缝)。


图片


             剪力墙八字裂纹(斜向裂缝)

一、什么是墙体的八字裂缝?为什么叫八字裂缝?

八字裂缝,通常为房屋纵向,于房屋两端的顶层或底层,或贯穿一两层,对称斜向开裂,外观呈“八”字型,或倒“八”字型,均称为八字裂缝。其关键词为:房屋两端、斜向、对称。一般常见于砖混结构,多由基础不均匀沉降形成。

水平裂缝即房屋墙体沿水平方向形成裂缝。水平裂缝多为温度应力破坏形成。在外墙常见于不同材料结合处。如:混凝土梁或混凝土楼(屋)盖和砖墙体结合处。其形状是水平直线。呈“一”字型。

图片

图片

八字裂纹形状上是斜向裂纹,裂纹两端有明显的高差。水平裂缝基本是在同一高度。八字裂纹是基础发生不均匀沉降后,在墙面上体现的最基本的特征,根据八字纹状态,可以初步判断沉降的部位,一般按生成的形状,正八字裂纹是中部沉降,倒八字裂纹是两两端沉降,单边八字裂纹是一端沉降。八字裂纹的形成,以正八字裂纹为例:两端不沉,中部基础下沉后,墙面会延最薄弱处拉裂。裂缝就在下沉段墙与不沉的墙体间行成斜向状态。砖墙更会延灰缝拉裂。

图片

二、墙体的八字、倒八字、水平、竖直裂缝形成的原因是否相同?分别是有什么原因引起?

建筑的裂缝有很多种类型,形成情况也各不相同,也代表了不同的后果。所谓八字,倒八字这类的裂缝。特别是45度角裂缝一般是主要是由于房屋的不均匀沉降造成的,是属于结构性的裂缝,如果这类的缝细小就不会有什么大的问题,如果缝在逐渐变大变宽,就说明房屋基础除了较大的问题,影响了建筑结构的安全,那就要尽快找物业找开发商设计部门来解决问题;一般水平缝和很垂直的裂缝,一般就不是结构的问题,主要是墙面抹灰出现了裂缝,还有就是原来的砌砖的灰缝不密实造成的,就没什么问题,简单处理就行。

三、学术界专家分析

剪力墙斜向裂缝
新浇筑剪力墙墙体的收缩变形受到剪力墙墙底先浇混凝土的约束作用(即底层楼板混凝土的收缩约束与框梁的约束作用),使得墙体的水平收缩在竖直方向上出现了不均匀性。
剪力墙底部墙体在变形受约束的情况下,在墙体中出现了斜向下(与水平方向约成45°角)的拉应力,随着收缩的发展,其拉应力逐渐加大,在应力集中部位(抗拉薄弱部位),当这一拉应力超过混凝土抗拉强度时,就会造成混凝土开裂(即剪力墙斜向裂缝)。


剪力墙八字裂纹的受力图

图片

既然有斜裂纹,那裂缝垂直方向或许就有力的作用,那我用红剪头,表示合力。而那个十字力,向右和向上的都是收缩力,向左和向下的都是约束力,最终一定是受拉应变大于极限拉应变,混凝土才发生了开裂。(摘自天津大学李志国教授)

知识点:剪力墙裂缝

求救:剪力墙出现竖向裂缝,什么原因?

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料很不错,感谢分享,功德无量,建议补充上传分享相关附件

    2022-09-03 08:17:03

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑构造

返回版块

7.54 万条内容 · 140 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙结构的厚度

        剪力墙结构的厚度以供怎么设置?有哪些要求?关于剪力墙结构的厚度的介绍以供参考。       根据抗震规范6.1.2条规定,8度地震区剪力墙结构的抗震等级至少应为二级;按6.4.1条要求剪力墙底部加强部位墙厚一、二级抗震等级时不宜小于200mm,且不小于层高的1/16,其他部位不小于160mm,当墙端头无翼墙或暗柱时不应小于层高的1/12。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10