求救:剪力墙出现竖向裂缝,什么原因?
31层的剪力墙结构,剪力墙厚度:基础-4层300厚,4层以上200厚。裂缝出现在楼梯间,墙长5700,几乎出现在5700的中部,裂缝几乎贯穿4-9层(目前施工到9层),配筋:第4层水平筋C8@200,竖向筋C10@200;5层及5层以上水平筋C8@200,竖向筋C10@250。同一套图纸2栋楼同时施工,均出现同样问题,而且裂缝位置几乎相同,跪求高手分析原因。
发布于
2013-06-18 11:16:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(27 )
gmj9608
我也来顶一顶。最近总是感觉缺很多东西。空虚。看来是要好好学习。努力学习。
2013-12-08 13:17:08
来自 PC
评论
举报
海岸平涌
进来学习经验中。。。。
2013-07-15 16:31:15
来自 PC
评论
举报
戴维斯
这几天我会去现场看一下,目前的情况怎么样。
2013-07-15 14:59:15
来自 PC
评论
举报
arthurswose
a497777458 发表于 2013-7-1 15:05 水平筋直径8间距200mm,当1到4层墙体厚度为300mm时,不满足规范规定的水平筋最小配筋率0.25%的要求。并且 …你看的太仔细了 本人最近了解到纵筋配筋率接近上限或者超过上限且轴压很大时 由于混凝土和钢筋弹塑性差异 ,当卸荷时 回弹差会导致剪力墙水平开裂 分享之
2013-07-07 13:46:07
来自 PC
评论
举报
wss111
混凝土収缩的问题,在变截面、刚度比较小的楼梯间部位产生竖向裂缝是可以理解的,混凝土的配比、配筋率也是产生裂缝的原因。
2013-07-03 11:03:03
来自 PC
评论
举报