土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 置换通风原理

置换通风原理

发布于:2022-08-31 16:04:31 来自:暖通空调/通风排烟 1 21 [复制转发]

知识点:置换通风

来源:网络,如有侵权,请联系删除


置换通风属于下送风的一种,气流从位于侧墙下部的散流器水平低速送入室内,在浮升力的作用下上升至工作区,吸收人员和设备负荷形成热羽流。在上升过程中,热羽流不断卷吸周围空气,流量逐渐增加。热力分层高度将整个空间分为上下两区,下区空气由下向上呈单向“活塞流”,沿高度方向形成明显的温度梯度和污染物浓度梯度;上区空气循环流动,污染物浓度较大,温度趋于均匀一致。目前置换式通风较多用于层高大于2.4m,室内冷负荷小于40W/m2的空调系统,如办公室、会议室、计算机机房和剧院等。
置换通风的送风散流器一般位于侧墙下部,为避免产生吹风感,必须严格控制送风速度。散流器出口处的空气流速主要取决于于送风量,气流阿基米德数和散流器类型。
实测数据表明,对于一个9000m2的办公建筑采用置换通风后,冷负荷比混合通风减少了25~30%,送风量减少了30%。对于冷负荷较大的建筑,采用置换通风系统结合冷却顶板的辐射作用,最大负荷可增至100 W/m2。与传统混合式系统相比,置换通风/顶板冷却系统可节能37% 。
图片

推荐资料:

【青岛】精品住宅暖通设计施工图(毛细管系统 置换通风系统)

https://ziliao.co188.com/zbd10221.html 

某地板采暖供冷与置换通风流程参考图

https://ziliao.co188.com/d38230788.html 

  • qq_1640244610411

    写的很详细,学习了。

    2022-08-31 16:15:31

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.72 万条内容 · 436 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工位送风要点

知识点:工位送风 来源:网络,如有侵权,请联系删除 工位送风是一种集区域通风、设备通风和人员自调节为一体的个性化的送风方式。在核心区域(人的呼吸区)安装送风口,通过软管与地板下的送风装置相连,送风口的位置可以根据室内设施灵活变动。个人可以根据舒适需要调节送风气流的流量、流速、流向及送风温度。而在周边区域(会议厅、休息室、走道等)安装一般的地板送风装置,用于控制室内大环境的热湿负荷。由于现代办公建筑多采用统间式(open plan office)设计,个人对周围空气的冷热需求差异较大,更适宜安装工位送风。