知识点:工位送风

来源:网络,如有侵权,请联系删除


工位送风是一种集区域通风、设备通风和人员自调节为一体的个性化的送风方式。在核心区域(人的呼吸区)安装送风口,通过软管与地板下的送风装置相连,送风口的位置可以根据室内设施灵活变动。个人可以根据舒适需要调节送风气流的流量、流速、流向及送风温度。而在周边区域(会议厅、休息室、走道等)安装一般的地板送风装置,用于控制室内大环境的热湿负荷。由于现代办公建筑多采用统间式(open plan office)设计,个人对周围空气的冷热需求差异较大,更适宜安装工位送风。
工位送风也属于地板的一种,室内大环境的温度及污染物浓度分布与上述地板送风类似,在此不再赘述。由于工位送风的送风参数可以根据需要进行调节,实行区域控制,它的舒适性较一般高于地板送风。
根据ASHRAE舒适度标准,核心区域的空气流速必须限制在:冬季不超过0.15m/s,夏季不超过0.8m/s。由于送风口在人员的头部附近,送风温度高于一般的地板送风,因此,空调系统的蒸发温度相应可以提高,故冷水机的性能系数(COP)增加,研究表明,蒸发温度升高1℃,离心式冷水机的COP增加3.1%。工位送风在满足舒适要求的同时,也降低了系统的能耗。
图片

推荐资料:

某地五层影剧院座椅送风加喷口送风空调设计图

https://ziliao.co188.com/d62289891.html  

百叶式桌面工位空调风口送风舒适性实验研究

https://ziliao.co188.com/p136322.html 


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.71 万条内容 · 430 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地板送风地板送风形式要点

知识点:地板送风 来源:网络,如有侵权,请联系删除 地板送风是混合通风的另一种形式,处理后的空气经过地板下的静压箱,由送风散流器送入室内,与室内空气混合。其特点是洁净空气由下向上经过人员活动区,消除余热余湿,从房间顶部的排风口排出,室内温度均匀一致。由于地板提升的高度有限,送风量受到限制,地板送风多用于空气—水系统。近些年,地板送风广泛用于机地板送风是射流送风的一种,送风散流器的形状和结构决定气流的扩散性能和湍流状态,故在出风口2.5m范围的速度场主要由散流器类型决定。为了防止人员有吹风感,送风气流的速度不能超过3m/s。对于旋流式散流器,出风气流受扭转叶片的影响形成涡流,使气流扰动增加,出口风速减小,避免了产生吹风感。同时,送风气流与室内空气混合充分,人员活动区内温度场分布均匀。房、控制中心、办公室和实验室等散热设备多、人员密集的建筑。由于人脚对温度的敏感性较强,通常地板送风的送风温度较高,一般为18℃,送回风温差为8-10℃。图1为地板送风方式情况下,室内温度沿高度的分布。根据ISO 7730-1990及ASHRAE 55-1992的热舒适性标准:Δt