土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新规实施,取消“固定窗”!

新规实施,取消“固定窗”!

发布于:2022-08-29 15:12:29 来自:暖通空调/通风排烟 2 63

来源:筑龙暖通

|

作者:hvac-木子李

[复制转发]

最近圈内最热的应该就是《消防设施通用规范》GB 55036-2022发布,自2023年3月1日起实施。

大家都知道,《通用规范》即全文强制性规范,本规范的实施废止了之前相关标准内所有黑体字,意思是强条都以执行本规范为准。

 

就《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017(以下简称为《防排烟标准》)来说,废止的条文如下:

 

经核对,本规范最大的变化莫过于废除了《防排烟标准》的 3.2.1条 3.3.11条 然而《消防设施通用规范》对防烟楼梯间的开窗却没有要求了。

《防排烟标准》

 

《消防设施通用规范》

 

注意到:其中本通用规范 11.2.3 对应上述《防排烟标准》 3.2.2 11.2.4 对应《防排烟标准》 3.2.3 有没有发现 3.2.1 的对应条款不见了???

同时,防排烟标准内废止的 3.3.11 条(如下)在消防通用规范内也不见了。

 

我相信这么权威的规范应该不是遗漏,因为 3.2.1 3.3.11 条,恰恰是防排烟标准发布后设计上最大争议的地方。在自然通风的楼梯间最顶部设置1m2的窗可以理解且较容易执行,但是在机械加压送风情况下在楼梯间顶部设置1m2的固定窗,这个在实际项目中,有些楼梯间部位很难实现,如地下上地面位置、中置核心筒避难层下方楼梯间等,导致工程出现了扯淡的做法。


另外,机械加压送风楼梯间设置不可开启的固定窗社会上也争议不断,甚至遭到投诉,造成了社会问题,在住宅楼梯间不能开窗,导致异味无法排出,闷热等,居民意见很大。

对于强条3.3.11条机械加压送风的楼梯间,顶部固定窗与外墙固定窗的规定的废止说明编制组已经考虑到相关难度和问题,但是3.2.1全条取消, 楼梯间自然通风的开窗做法也没有重新规定,让设计何去何从呢?

最后提醒下,机械排烟的固定窗是没有取消的,因为原《防排烟标准》不是黑体字,《消防设施通用规范》亦没有提及,所以我们认为这个没有废止,还需要继续执行。

对于防烟楼梯间自然通风情况下的开窗规定被废止,又无新规定,您怎么看?


本消防通用规范还有些地方也做了删减和描述调整,比如 风管风速 补风量 等,本文不详细罗列,如果你们发现有什么重要的变化,欢迎留言提出来,大家共同学习!     
  • 陆庭侯
    陆庭侯 沙发
    等建筑防火通用规范出台之后,再看是否取消咯~
    2022-08-31 15:37:31

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
  • l1418080344
    l1418080344 板凳

    这个新规对一些东西还是没说清楚。。。

    2022-08-31 08:42:31

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

通风排烟

返回版块

13.67 万条内容 · 426 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

膨胀水箱选型

知识点:膨胀水箱 来源:网络,如有侵权,请联系删除 膨胀水箱主要靠有效容积选择: 有效容积=膨胀水量+调节水量 ①膨胀水量的确定: 方法1:Vp=α·Δt· Vs (m3) 式中 Vp——膨胀水箱的膨胀水量; α——水的体积膨胀系数,取0.0006/℃; Δt——考虑系统内水受热和冷却时水温的最大波动值,℃,制冷Δt取15℃,供热Δt取45℃; Vs——系统内的水容量,