知识点:膨胀水箱
来源:网络,如有侵权,请联系删除
膨胀水箱主要靠有效容积选择:
有效容积=膨胀水量+调节水量
①膨胀水量的确定:
方法1:Vp=α·Δt· Vs (m3)
式中 Vp——膨胀水箱的膨胀水量;
α——水的体积膨胀系数,取0.0006/℃;
Δt——考虑系统内水受热和冷却时水温的最大波动值,℃,制冷Δt取15℃,供热Δt取45℃;
Vs——系统内的水容量,m3(系统中管道和设备内存水量总和,参看下表)
水系统中总容量(L/m2建筑面积)
系统形式 |
全空气系统 |
空气—水系统 |
供冷时 |
0.40~0.55 |
0.70~1.30 |
供热时 |
1.25~2.00 |
1.20~1.90 |
注:供热时的数值是指使用热水锅炉的情况;如使用换热器时可以取供冷时的数值。
小心单位变换!应把L换成m3水量!
方法2:按照机组供冷水或供热水来计算膨胀水量
冷水时:按0.1L/KW计算
热水时:按0.3L/KW计算
②调节水量的确定:
调节水量Vt为补水泵3min的流量,且保持水箱调节水位不小于200mm。估算时一般取膨胀水量的一半。
③膨胀水箱的有效容积:
V=Vp+Vt
一般V取1.5Vp
说明:
膨胀水箱的底部标高至少比系统管道的最高点高出1.5m。膨胀箱的接口应尽可能靠近循环泵的进口,以免泵吸入口内液体汽化造成气蚀。
例题:
某建筑面积2万平米的高层建筑,空调水系统选用数台LSQWRF33A和两台LSQWRF65A的模块,总冷负荷为2500KW。夏季供冷,冬季利用热交换器供热,试估算其膨胀水箱的型号。
解答:
膨胀水箱的计算,按以上公式最大值计算(冷热工况):
Vp=0.0006×(20000×1.3)×45=702L
V=1.5Vp=1.5×702=1053L=1.053m3
膨胀水箱的实际容积还要考虑上部膨胀水位上溢流管和该水箱顶的距离;
故该项目选1100×1100×1100的膨胀水箱即可。