土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 能否根据线电压线电流计算三相三线制负载相功率?

能否根据线电压线电流计算三相三线制负载相功率?

发布于:2022-08-29 14:29:29 来自:电气工程/电气工程原创版块 0 6 [复制转发]

知识点:三相三线电流

1、△形负载


三相三线△形连接的负载,从外部只能测量到线电压和线电流,线电压即为相电压,相电流则无法直接测量,但是我们能否根据测量值算出每相负载的功率呢。请先看接线图:

图片
图1 △形负载


对于△形负载计算相功率要知道相电压和流过每相负载的相电流,问题归结为通过线电流求相电流。图片为线电流,图片为相电流,根据KCL对3个节点列出节点电流方程:


图片


乍一看,4个方程3个未知数,但是仔细算一下只有一个独立方程,是不能算出相电流的。如果公式不够直观,那么我们看看用向量图说明,首先3个线电流图片矢量和为零,必然围成一个三角形。


图片
图2 线电流矢量分解


在三角形内任取一点O,分别作指向三个顶点的矢量,图中红蓝绿三条实线分别是图片相电流,它们满足方程(1)~(3)。把点O移动到O’,顶点不变,得到红蓝绿三条虚线依然满足方程(1)~(3)。因此在不指定内部负载的情况下,分解的相电流有无穷解。除非三相负载是平衡的,或者不平衡但至少知道其中一相的阻抗才能求出3个相电流。


2、Y形负载


三相三线Y形连接的负载,从外部只能测量到线电压和线电流,线电流同时也是相电流,相电压则无法直接测量


图片
图1 Y形负载


对于Y形负载计算相功率要知道相电压和相电流,问题归结为通过线电压求相电压。图片为线电压,图片
相电压,根据KVL对3个回路列出方程:


图片


同样用向量图说明,三相三线制3个线电压图片矢量和为零,必然围成一个三角形。



图片
图2 线电压矢量分解


在三角形内任取一点O,分别作指向三个顶点的矢量,图中红蓝绿三条实线分别是图片相电压,它们满足方程(5)~(7)。把点O移动到O’,顶点不变,得到红蓝绿三条虚线依然满足方程(5)~(7)。因此在不指定内部负载的情况下,分解的相电压有无穷解。除非三相负载是平衡的,或者不平衡但至少知道其中一相的阻抗才能求出3个相电压。